问题很简单,是关于补偿的三相共补 20kvar的话,每相补的是一样么?20/3?还有个现场问题,用户说电容柜10路全部投入了,但电流表显示才8个流!会是什么问题呢?
问题很简单,是关于补偿的
三相共补 20kvar的话,每相补的是一样么?20/3?
还有个现场问题,用户说电容柜10路全部投入了,但电流表显示才8个流!会是什么问题呢?
2楼
有二个没接入电流表。
回复
3楼
有二个没接?
是个普通的电容柜,无电抗,就3个电流表,1个电压表,1个控制器
大哥你说的是哪二个什么呢? 对 了是三相共补的系统。
还有共补 一路20的话,是每相20/3么?
回复
4楼
自己顶下吧!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
5楼
设备没问题的话,就是对的
回复
6楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
我对这个问题也不明白,,是心员工
回复
7楼
我觉得虽然是10路都投上了,但因为已经达到补偿要求了,所以最后两路晶闸管没有投入,导致没有电流产生!
回复
8楼
1:三相共补 20kvar的话,如全部已投,每相补的是一样 20kvar
2:"用户说电容柜10路全部投入了,但电流表显示才8个流!会是什么问题呢"能否说详细点?10路全投是多少KVAR?有些电流表右上角是KA,读数是否正确?
回复
9楼
回答楼上大哥的,,,
10路每路20kvra, 显示0.8功率因数。
表象就是 10路指示灯全亮,功率因数才0.8,而且电流表显示8A
另,,,一个3相共补的电容器,就是我提的第一个问题,你是说投入的话,就是每相都是补20?那对于整个系统来说不是60了么?
那单补的又怎么算?概念比较混淆啊,哪里有详细的解释?有书么?
[