民用建筑电机主回路断路器选微断和空开的问题!
lwy8860
lwy8860 Lv.4
2006年08月25日 19:59:16
来自于断路器
只看楼主

在民用建筑中,遇到比较多的动力设备就是排烟风机,消防泵,生活泵,潜污泵,防火卷帘门等等……在做的几个工程中,主回路断路器选的基本都是塑壳开关,即使很小的防火卷帘门,好像0.75kw吧。也选用的塑壳,为什么不能用微断,选D特性,满足启动电流的要求就可以阿?还有主回路选的D特性的曲线,或者电动机保护特性的断路器,那前面一级的保护开关选择什么特性,还有必要电动机保护特性的么??

在民用建筑中,遇到比较多的动力设备就是
排烟风机,消防泵,生活泵,潜污泵,防火卷帘门等等……
在做的几个工程中,主回路断路器选的基本都是塑壳开关,即使很小的防火卷帘门,好像0.75kw吧。
也选用的塑壳,为什么不能用微断,选D特性,满足启动电流的要求就可以阿?
还有主回路选的D特性的曲线,或者电动机保护特性的断路器,那前面一级的保护开关选择什么特性,还有必要电动机保护特性的么??
免费打赏
lwy8860
2006年08月26日 17:59:23
2楼
安装的位置在总动力配电箱也有,在末端控制箱也有,两者的区别就我知道的,是短路容量和框架电流不同。
我就是不清楚为什么一定要塑壳
回复
ljm
2006年08月26日 22:30:48
3楼
消防负荷一般不允许选用具有过载保护的开关设备,只允许带有短路保护。塑壳断路器可以满足上述条件,单一般微断不论C、D特性都具有过负荷保护,所以它们不适用于保护消防设备
回复
han2003
2006年08月26日 22:47:15
4楼
小容量的也可以用微断,适当放大1-2级就可以
回复
rfxtt
2006年08月27日 05:25:04
5楼
1)关键是脱扣器的结构不一样 微断的瞬时脱扣器和长延时脱扣器是一体的 即过负荷就动作于切断线路 而塑客的这两个脱扣器是独立的 才可以实现过负荷动作于信号而不切断线路
2)还有就是分断能力不如塑壳
不过现在施耐德有针对此问题的产品 如 S系列 LNA系列旧另当别论了
回复
hhsscc
2006年08月27日 11:40:17
6楼

同感
回复
lwy8860
2006年08月31日 08:59:13
7楼
如果用D特性的曲线,或者电动机保护特性的断路器,那前面一级的保护开关选择什么特性,还有必要电动机保护特性的么??
回复

相关推荐

APP内打开