06年的试题,请明白的人指点迷津。
miaoguangjun012
2011年12月13日 10:04:36
只看楼主

某高层住宅采用房顶水箱供水,其屋顶水箱最高水位至低层最低卫生器具配水点的静水压力为0.98MPa,若支管不再设减压阀,且按安静环境要求对待,则竖向至少应分成几个分区供水?我有几个疑问:1、03版的规范里3.3.5的解释里有,各分区顶层住宅入户管的进水水压不宜小于0.10MPa。那从水箱到最顶层的住宅也没有10m啊,最多有个5-6m(楼层高度加水箱的深度)2、我买的张工的历年试题与解析,里面算的是4个分区,98-35=63, 63/25=2.52,所以一共分4个区。

某高层住宅采用房顶水箱供水,其屋顶水箱最高水位至低层最低卫生器具配水点的静水压力为0.98MPa,若支管不再设减压阀,且按安静环境要求对待,则竖向至少应分成几个分区供水?
我有几个疑问:1、03版的规范里3.3.5的解释里有,各分区顶层住宅入户管的进水水压不宜小于0.10MPa。那从水箱到最顶层的住宅也没有10m啊,最多有个5-6m(楼层高度加水箱的深度)
2、我买的张工的历年试题与解析,里面算的是4个分区,98-35=63, 63/25=2.52,所以一共分4个区。
请明白的能给予解答,谢谢!
免费打赏
miaoguangjun012
2011年12月14日 10:20:44
2楼
怎么看的多,没人回答啊
回复
liganjiangxi
2011年12月14日 13:46:00
3楼
因为我们也是进来看答案的!
回复
catpillar
2011年12月14日 14:56:22
4楼
四个区是正确的。
按规范,最低处35,最高处10,那是25米要设一个区了。那么0-25是一个区,25-50是一个区;50-75是一个区,75-98是一个区,最上面的区是有10米以上的水压的。
回复
freecolour
2011年12月14日 18:35:48
5楼
mei kanmingbai
回复
jwlvictor
2011年12月15日 09:11:03
6楼
还没没看明白,继续求高人解答。
回复
miaoguangjun012
2011年12月15日 10:17:26
7楼
第一区:水箱最高水位以下35m
第二区及以后,本区内最高一层的进水管压力0.1MPa,最下一层的进水管压力为0.35MPa,对应高度为向下走了25m。63/25=2.52,取3个区,共四个区。
回复
xuxiangzhong1968
2012年06月26日 10:26:20
8楼
第一个区的最高一层的水压能保证0。1MPA吗?
回复
waterdn
2012年06月26日 10:42:00
9楼
我画了个示意图。。 未命名.JPG
回复

相关推荐

APP内打开