请教各路高手,12米净空高的服装类展厅自喷怎样做?怎样选择系统?
请教各路高手,12米净空高的服装类展厅自喷怎样做?怎样选择系统?
2楼
根据规范规定,民用建筑最大保护高度8米。如果你所说的展厅采用钢屋架等建筑构件,可以用喷淋做保护,则不受高度限制。如果想做控火用途,则只能采用雨淋系统。
回复
3楼
基本同意“如果你所说的展厅采用钢屋架等建筑构件,可以用喷淋做保护,则不受高度限制。如果想做控火用途,则只能采用雨淋系统”的观点,但是在做自喷是,应考虑聚热罩的安装施工,以便起到更好的效果。
回复
4楼
如果做控火用途,考虑快速反应喷头加聚热罩。
回复
5楼
TO HAISHUUI:快速反映喷头也属于闭式喷头哦,规范要求闭式系统不宜超8米