请教!污水排水管网设计
babypiggo
babypiggo Lv.5
2006年08月25日 17:21:11
只看楼主

一直做水处理设计,对于排水管网部分没有接触过请问针对一5KM左右的污水排水管路,且污水SS较高,该选择何种管材呢?检查井的设计间距大约多少?个人认为检查井就是阀门井,这种想法对吗?需要设置冲洗井吗?不好意思,呵呵,问题太多了,还请指导我这个外行

一直做水处理设计,对于排水管网部分没有接触过
请问针对一5KM左右的污水排水管路,且污水SS较高,该选择何种管材呢?
检查井的设计间距大约多少?
个人认为检查井就是阀门井,这种想法对吗?
需要设置冲洗井吗?
不好意思,呵呵,问题太多了,还请指导我这个外行
免费打赏
waterp
2006年09月04日 09:47:42
12楼


为什么让一个非专业的来做呢?尽管污水管线是埋地的,但是做得好造福一方,做不好则后患无穷。
回复
ooop1982
2006年09月05日 13:27:45
13楼
污水管道设什么阀门井??清淤时让大家都不排水??打开井盖直接掏拉
5公里算长了,要根据排水规划来做啊,咋不要排水专业的做?
兄弟你受累了,
回复
weeigangh@co163
2006年09月06日 16:47:55
14楼
5KM左右管道,管径1200的重力流排水工程,工程等级如何划分?
回复
weiqifei1983
2006年09月10日 12:54:09
15楼

检查井的最大间距

管径
(mm) 最大间距(m) 管径
(mm) 最大间距(m)
污水管道 雨水(合流)
管道 污水管道 雨水(合流)
管道
200~400 30 40 1100~1500 90 100
500~700 50 60 ≥1500,且≤2000 100 120
800~1000 70 80 >2000 可适当加大
回复