底部加强区高度问题
xiaotaoyj@co163
2006年08月25日 15:12:26
只看楼主

高规第7.1.9条,底部加强区为墙肢总高度的1/8,其中墙肢总高度应包括局部突出屋面的机房及楼梯间部分的剪力墙吗

高规第7.1.9条,底部加强区为墙肢总高度的1/8,其中墙肢总高度应包括局部突出屋面的机房及楼梯间部分的剪力墙吗
免费打赏
libyan
2006年08月25日 16:14:55
2楼
不包括突出屋面的局部,到主楼顶为止就可以了!
回复
sxx197836
2006年09月13日 21:39:35
3楼
不包括
回复
artto
2006年09月14日 16:55:51
4楼
同意上面2个兄台的说法。
超过150m时候好像是底部加强区为墙肢总高度的1/10吧。