高档甲级写字楼属于什么负荷等级?
ar1118du
ar1118du Lv.7
2006年08月25日 12:44:16
只看楼主

高档甲级写字楼属于什么负荷等级?采用什么样的供电方式?如下分类和措施是否合适?1、负荷分类:办公用电为三级负荷,由普通电源提供;电梯、消防设施为一级负荷,采用两路电源末端自切方式;通信网络系统、安保等系统为一级负荷,由两路电源支持,并配置UPS电源;消防所需的诱导疏散灯具和应急照明,采用EPS电源支持;2、电源:由电业提供两路互为独立的10KV电源(电缆),各自承担一半的电力负荷;主结线为两路10KV两段单母线分列运行,中间不设联络;低压侧单母线分列运行,两段母线间设联络;

高档甲级写字楼属于什么负荷等级?采用什么样的供电方式?如下分类和措施是否合适?
1、负荷分类:
办公用电为三级负荷,由普通电源提供;
电梯、消防设施为一级负荷,采用两路电源末端自切方式;
通信网络系统、安保等系统为一级负荷,由两路电源支持,并配置UPS电源;消防所需的诱导疏散灯具和应急照明,采用EPS电源支持;
2、电源:
由电业提供两路互为独立的10KV电源(电缆),各自承担一半的电力负荷;
主结线为两路10KV两段单母线分列运行,中间不设联络;低压侧单母线分列运行,两段母线间设联络;

发电机是否需要考虑设置?
shaofuqiang1958
2006年08月25日 15:55:26
2楼
三级负荷中好象有柴油发电机应急电源.
回复
hong-apple
2006年08月25日 15:57:32
3楼

不属于特别重要的负荷等级,已经有两路电源,不需要考虑发电机....
回复
ar1118du
2006年08月28日 14:06:57
4楼
仔细研究一下规范,发现:
按 高规,一类高层建筑的消防用电,按一级负荷设计。

什么是一级负荷供电:应由两个电源供电;条文解释里说三种情况为:1、电源来自两个不同的发电厂;2、来自两个区域变电站(电压在35KV及35KV以上);3、电源来自一个区域变电站,另一个设有自备发电机设备。而二类负荷为两回线路供电。

所以高层建筑中,大多数情况下得到的是10KV等级的供电电源,而10KV等级的供电电源如果来自同一个区域变电站(电压在35KV及35KV以上)的话,虽然也是两路10KV电源,仍然只能算是一个电源,另一个电源需要由自备发电机设备来提供;

在以上的条件下,还是需要为一类负荷考虑设置发电机。与蓄电池不同,只有发电机才能提供持续的供电,只要有油供应。而大多数的高层建筑为双电源以外,还设有自备发电机,即设置了三个电源;大家意见如何?

2楼,三级负荷怎么设置了发电机?
回复
ar1118du
2006年08月28日 15:18:07
5楼
按 高规,一类高层建筑的消防用电,按一级负荷设计。而19层及以上的住宅也是一类建筑。可是很少见到设置发电机的。