负荷等级问题
sxldq
sxldq Lv.3
2006年08月25日 10:38:49
只看楼主

上次做了一个25层的高层住宅,其中每层有个配电间,我把每层配电间的照明电源归为普通三极电源,结果我们老总看我的图纸时说配电间照明及插座电源应为二极负荷,我问她出自哪个规范,她也说不上来。有高手能帮忙解答一下吗?

上次做了一个25层的高层住宅,其中每层有个配电间,我把每层配电间的照明电源归为普通三极电源,结果我们老总看我的图纸时说配电间照明及插座电源应为二极负荷,我问她出自哪个规范,她也说不上来。有高手能帮忙解答一下吗?
免费打赏
long_ge
2006年08月25日 11:05:21
2楼
这好像没有明确规定!这里你的老总好像参照了高压配电的规范的条款
回复
wchlei
2006年08月25日 11:13:00
3楼
配电室当然按照2级负荷啊。
回复
sxldq
2006年08月25日 13:37:05
4楼
具体好象不应该叫配电室呀?是高层住宅,每层设了一个小配电间(相当于强电井),主要是住宅计量箱在里面。
回复
xudi1234
2006年08月25日 14:41:50
5楼



应该为三级负荷!

除了一二级负荷,其它就是三级负荷!

回复
sxldq
2006年08月25日 14:52:11
6楼
楼上的,我想请问一下,除了一二级负荷,不是三极负荷,难不成还有四级、五级、六级负荷啊????
关注中!!!