讨论一个全热交换器的新风方案
wh2522
wh2522 Lv.2
2006年08月25日 09:58:07
来自于中央空调
只看楼主

这是一个综合性写字楼项目,一层的这部分用的是大金的VRV系统,主机在3楼的一个平台,因为是做商铺用,所以设计院给加了一台全热交换器送新风,大家看看这样设计合理吗??总感觉他这样设计室内温度很难做到均衡,而且气流组织会不会有问题??往大虾们赐教,俺是甲方,刚毕业的菜鸟,呵呵

这是一个综合性写字楼项目,一层的这部分用的是大金的VRV系统,主机在3楼的一个平台,因为是做商铺用,所以设计院给加了一台全热交换器送新风,大家看看这样设计合理吗??总感觉他这样设计室内温度很难做到均衡,而且气流组织会不会有问题??往大虾们赐教,俺是甲方,刚毕业的菜鸟,呵呵

1156471802824.jpg

vincent_nk
2006年08月25日 10:55:40
2楼
这种设计,室内温度会有波动,气流组织也会有影响。影响的大小关键还是看新风量。冬季站在新风口下面会有吹凉风的感觉,建议把新风管多分几个支路,送到周围的3,4个盘管的回风口旁边,通过风机盘管处理后送到室内。这样可以缓解温度波动和气流组织的问题。
回复

相关推荐

APP内打开