讨论下这道题
sigangnan
sigangnan Lv.2
2006年08月25日 09:26:19
只看楼主

某剧院建筑面积2.8万平米,1550座位,建筑高度23M,主舞台台口高12M,宽16M,主舞台面积400平米,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水,水压水量满足要求,求消防水池容积,室内每个灭火系统均为独立系统,至少设几个水泵接合器?

某剧院建筑面积2.8万平米,1550座位,建筑高度23M,主舞台台口高12M,宽16M,主舞台面积400平米,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水,水压水量满足要求,求消防水池容积,室内每个灭火系统均为独立系统,至少设几个水泵接合器?
免费打赏
mzy
2006年08月25日 10:45:39
2楼
室内消火栓15L/s,火灾延续时间2h
剧院,中Ⅰ危险级 6L/(s.min),160平方米
舞台,中Ⅱ危险级 8L/(s.min),160平方米
舞台口分隔水幕,2L/(s.m),16m。
水喷雾30L/s
自动喷水系统水量=(6+8)×160/60+2×16+30=100L/s,火灾延续时间1h
消防水池容积=(15×7200+100×3600)/1000=468立方米

室内消火栓设接合器1个。
闭式系统37L/s,3个接合器
水幕系统32L/s,3个接合器
水喷雾30L/s,2个接合器。
一共设9个。
希望楼主尽快给出正确答案。
回复
sigangnan
2006年08月28日 11:23:04
3楼
室内消火栓15L/s,火灾延续时间2h ,108M3
剧院,中Ⅰ危险级 6L/(s.min),160平方米 ,57.6M3
舞台,中Ⅱ危险级 8L/(s.min),160平方米 ,76.8M3
舞台口分隔水幕,2L/(s.m),16m。115.2M3
水喷雾30L/s ,0.5H,54M3
消防水池容积=108+57.6+76.8+115.2+54=411.6立方米

室内消火栓设接合器1个。
闭式系统16L/s,2个接合器 雨淋21.3L/S,2个接合器
水幕系统32L/s,3个接合器
水喷雾30L/s,2个接合器。
一共设10个。
无标准答案,此为我的解,你同意?我最大的疑问是水幕
回复
mzy
2006年08月28日 13:15:46
4楼
水幕的流量都是一样的,就是接合器数量个数不同呗。
一个接合器不是规范上说是按10~15L/s么?
另外,消防水池的容积,等俺再好好看看规范再算一个。
回复

相关推荐

APP内打开