对2003年新版建筑给排水设计规范第3.7.7条第4点如何理解
along-xie
along-xie Lv.6
2003年10月16日 15:48:06
只看楼主

各位对2003年新版建筑给排水设计规范第3.7.7条第4点如何理解,水箱加压进水管不能再设浮球阀了,面只能设电动阀?

各位对2003年新版建筑给排水设计规范第3.7.7条第4点如何理解,水箱加压进水管不能再设浮球阀了,面只能设电动阀?
免费打赏
xieyandong
2007年07月09日 22:16:56
42楼
你没看明白 进水管直接供一个水箱时设浮球阀就可以 同时供多个水箱时就要用电动阀
回复
wudujiao
2008年09月22日 12:38:23
43楼
同 意 楼 上 观 点
回复
jean457
2009年07月04日 17:38:22
44楼
如果进水管只供一个水箱能不能不设任何阀门,水泵的启停就靠水位信号装置保证,高水位就报警溢流,相当于进水管是常开的行吗?除了浪费水之外,技术上可行吗?望高手解答一下。
回复
zjjplz
2009年07月16日 16:22:24
45楼
仔细看看条文和条文解释,同时结合3.7.7-3条就很好理解了。可惜这里没有明确加压设置是采用什么方式,我同意前面某位的观点:当采用变频水泵加压的时候,此时可把它当成是“利用城市给水管网压力直接进水”。