各位对2003年新版建筑给排水设计规范第3.7.7条第4点如何理解,水箱加压进水管不能再设浮球阀了,面只能设电动阀?
各位对2003年新版建筑给排水设计规范第3.7.7条第4点如何理解,水箱加压进水管不能再设浮球阀了,面只能设电动阀?
32楼
对新规范还是有好多不理解的。
回复
33楼
对新规范还是有好多不理解的。
回复
34楼
这条规范是指以市政进水管之压力直接进入水塔时之规范,为防止水压过强浮球无法止水所规范,因此需用满水时浮球的接点来控制电磁阀关闭用
回复
35楼
晕~我还没得新规范啊…请问改动大吗?
回复
36楼
大家所说的,可能理解的有问题.我看了规范,第一反应没有想到这些问题.因为我以前做的工程,大部分都是这样做的:水泵启动和停止平时都是由浮球或者液压阀控制,但是增设一个电磁阀,与液位感应开关联动,液位开关可以监测高位,正常和缺水三个信号,当浮球阀失灵时,根据液位开关高水位报警信号关闭电磁阀,从而防止水箱满溢.
回复
37楼
2003规范中增加很多我原来用的东西,呵呵
回复
38楼
对于变频水泵同时供给楼层用水和屋顶水箱水可设浮球阀,这与市政供水进水箱类似(水压稳定)。如水泵为水箱进水专用提升泵,则要选用电磁阀,不能设浮球阀。
回复
39楼
水位控制阀容易受水流冲击造成损坏,而造成溢水时间,不容易控制水泵停止,而且电磁阀或电动阀对水池的调节水量较浮球阀大。
回复
40楼
那消防水箱不用浮球阀,怎么保证水箱的水量,水箱的水是会蒸发的,不会等到水没了泵才启动吧
回复
41楼
如果设电动阀,会不会出现问题,电动阀会不会控制水泵启闭造成生活水停供?
回复