喷淋的二次试水
fanjing
fanjing Lv.3
2003年10月16日 09:42:27
只看楼主

各位大虾,小弟有个问题请教,有一个喷淋工程在前期做完了整个系统的管子试了一边水,现在甲方要求在安完喷头在试一边水,这次的试水算不算二次试水?

各位大虾,小弟有个问题请教,有一个喷淋工程在前期做完了整个系统的管子试了一边水,现在甲方要求在安完喷头在试一边水,这次的试水算不算二次试水?
免费打赏
haugihon
2003年10月16日 19:02:36
2楼
不知道你是指的什么?是挨个试么?如果是这样的话让他去死好了!
我不知道你是哪个省的在我们山东是没有必要的了!
因为我们有消防检测中心!!如果要试的话我相信他们自然会试!!
不是么?
回复
wenli
2003年10月17日 11:56:47
3楼
fangjing小弟:你问的有点模糊。试水是什么意思呢?我以为:消防试水应是在管道和所有消防设备安装完毕后,调试阶段的放水试验方可称为试水。你所说得试水其实是施工阶段的压力试验或管道冲洗工作。二次试水的说法是不存在的。如果调试没有完成,试再多次的水,也不能算作二次试水。你还要小心业主会向你收水费的。再有问题的话就问吧。
回复
wmw3141
2004年09月06日 01:01:43
4楼
难道你们装好喷头后不要试压吗?漏水甲方负责吗?
回复

相关推荐