乙类建筑框架结构房屋的抗震问题
icefirefly1
2011年12月12日 19:51:06
只看楼主

抗规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?大家有没有遇到过这样的问题感谢大家的回答,总结下来有两个问题:1、到底几层属于多层,是不是二层及二层以上属于多层?2、假设二层属于多层,现有一两层框架结构房屋(乙类建筑),第一层为多跨,第二层为单跨,这种情况是否不满足规范要求?

抗规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。
现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?
大家有没有遇到过这样的问题
感谢大家的回答,总结下来有两个问题:
1、到底几层属于多层,是不是二层及二层以上属于多层?
2、假设二层属于多层,现有一两层框架结构房屋(乙类建筑),第一层为多跨,第二层为单跨,这种情况是否不满足规范要求?


[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-12-14 19:25 编辑 ]
220a9c62a1dfb8f52781.rar
827 KB
立即下载
免费打赏
zhangjiangmin
2011年12月15日 09:36:51
12楼
学习了!
回复
zhangdawei002
2011年12月15日 09:46:44
13楼
学习了 ~!
回复
phlyman
2011年12月15日 10:52:52
14楼

请问这规范里有提到么?还是经验之谈?
回复
hbl33
2011年12月15日 17:14:55
15楼
《建设工程分类标准》3.3.3 厂房(机房)包括各行业工矿企业用于生产的工业厂房和机房等,按照高度和层数分为单层厂房、多层厂房(2层以上,24米以下)和高层厂房(2层以上,24米以上),按照跨度分为大型(30米以上)、中型(15~30米)、小型(15米以下)。
回复
hyp1962
2011年12月15日 17:35:19
16楼
这是规范规定的内容(抗震设防分类标准).
回复
changjianbao0323
2011年12月15日 20:57:11
17楼
第二场为单层不行
回复
icefirefly1
2011年12月16日 08:07:28
18楼
为啥不行?有依据否?
回复
wan-0121
2011年12月16日 22:01:55
19楼
规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。
现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?
大家有没有遇到过这样的问题
回复
zhanyongqi888
2011年12月17日 17:52:31
20楼
回复
wuzhi198401
2011年12月19日 10:01:09
21楼
抗规08版说的是高层的框架结构不应采用单跨框架结构,多层不宜采用单跨。
但是到了10版高层跟多层这个提法已经取消了,直接就是按甲乙类建筑跟大于24m丙类建筑来区别,所以楼主这个问题是个值得推敲的问题。楼上建议说问题的关键在于层数的定义上,如果是以前没错,按10规范个人认为就有不妥了