乙类建筑框架结构房屋的抗震问题
icefirefly1
2011年12月12日 19:51:06
只看楼主

抗规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?大家有没有遇到过这样的问题感谢大家的回答,总结下来有两个问题:1、到底几层属于多层,是不是二层及二层以上属于多层?2、假设二层属于多层,现有一两层框架结构房屋(乙类建筑),第一层为多跨,第二层为单跨,这种情况是否不满足规范要求?

抗规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。
现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?
大家有没有遇到过这样的问题
感谢大家的回答,总结下来有两个问题:
1、到底几层属于多层,是不是二层及二层以上属于多层?
2、假设二层属于多层,现有一两层框架结构房屋(乙类建筑),第一层为多跨,第二层为单跨,这种情况是否不满足规范要求?


[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-12-14 19:25 编辑 ]
220a9c62a1dfb8f52781.rar
827 KB
立即下载
免费打赏
hyp1962
2011年12月12日 20:23:05
2楼
对规范的理解一定要仔细.更要全面:不应单跨框架结构这个规定是在"多层和高层钢筋混凝土房屋"一章中的内容,也就是二层及二层以上才适用本规定.单层不在其中!
回复
aixiaozhang
2011年12月13日 11:59:43
3楼
是这样么?怀疑中。我问总工,说一般厂房为排架结构,如果框架,很少有单跨的
回复
hyp1962
2011年12月13日 20:22:38
4楼
排架结构:由柱与梁铰接或刚接的单层框架结构.
做结构的一定要概念清晰.
回复
icefirefly1
2011年12月14日 09:32:01
5楼
多层不包括二层在规范里面有说明吗?
回复
icefirefly1
2011年12月14日 09:54:26
6楼
排架结构:由柱与梁铰接或刚接的单层框架结构?这个出自哪里?
回复
zsy506
2011年12月14日 13:46:43
7楼
我觉得单层框架应该可以采用单跨框架,抗震规范是针对多、高层结构,单层框架应由设计人员把握,但不知道你的厂房跨度多少,如果跨度较大,横向很难形成框架结构,而是排架或者纵向框架,横向柱顶铰接的框排架结构
回复
czws007
2011年12月14日 16:53:22
8楼
你的这个厂房应该不是框架结构吧 能不能发张建筑图来看看
回复
ldp-1
2011年12月14日 17:12:03
9楼


我想也是这样的,不能一味往上靠,规范是很严谨的
回复
icefirefly1
2011年12月14日 19:21:46
10楼
确实是框架结构房屋。
回复
hyp1962
2011年12月14日 19:46:56
11楼
对于小型的乙类建筑(一般指水泵房.配电间等乙类建筑,多为一到二层,这类建筑多采用砌体结构),当采用抗震性能更好的结构形式时(一般指框架结构),可以按丙类建筑考虑.
总之,对规范的理解一定要仔细.更要全面,要掌握其内涵!
回复

相关推荐