我现在一次网的供水温度是一样的,通过2个板换(2个板换大小一样),但通过板换后,二次网的出水温度不一样了,一个板换的出水温度是80度,另一个是60度,这是怎么回事啊?

我现在一次网的供水温度是一样的,通过2个板换(2个板换大小一样),但通过板换后,二次网的出水温度不一样了,一个板换的出水温度是80度,另一个是60度,这是怎么回事啊?
免费打赏
青岛李宗荣
2011年12月12日 18:02:26
2楼
检查板式换热器阀门的开度并确定每个板式换热器的流量,如果阀门开度相同可能是流量小的温度低的板式换热器内部堵塞。打来检查清理。
回复
lrd2334
2011年12月13日 09:51:33
3楼
两个板换是不是串联使用了?如果是这样,温度肯定要降下来的。
回复
lifushun100
2011年12月14日 09:54:27
4楼
没有啊 就是并联使用的啊 会不会是由于其中一个板换的供回水管接反了引起的
回复
songgw5537
2011年12月14日 10:07:42
5楼
流量分配不均,热媒分配不均。再有结垢影响换热效果
回复
aolinsoft
2011年12月19日 11:30:15
6楼
二次侧出水温度低的板换可能因结垢等原因堵了。
回复
hhhtzgj
2011年12月21日 19:19:21
7楼
一次流量分配不均
回复
泡泡鱼
2011年12月22日 17:47:15
8楼
一次侧的流量,二次侧的流量,还有二次侧的进水温度,以及板换的面积和传热系数都会导致出水温度不同
回复
kidisun
2011年12月23日 22:48:59
9楼
应该是水流量或者换热器结垢的问题造成换热器换热效率下降造成的。