我现在一次网的供水温度是一样的,通过2个板换(2个板换大小一样),但通过板换后,二次网的出水温度不一样了,一个板换的出水温度是80度,另一个是60度,这是怎么回事啊?
我现在一次网的供水温度是一样的,通过2个板换(2个板换大小一样),但通过板换后,二次网的出水温度不一样了,一个板换的出水温度是80度,另一个是60度,这是怎么回事啊?
2楼
检查板式换热器阀门的开度并确定每个板式换热器的流量,如果阀门开度相同可能是流量小的温度低的板式换热器内部堵塞。打来检查清理。
回复
3楼
两个板换是不是串联使用了?如果是这样,温度肯定要降下来的。
回复
4楼
没有啊 就是并联使用的啊 会不会是由于其中一个板换的供回水管接反了引起的
回复
5楼
流量分配不均,热媒分配不均。再有结垢影响换热效果
回复
6楼
二次侧出水温度低的板换可能因结垢等原因堵了。
回复
7楼
一次流量分配不均
回复
8楼
一次侧的流量,二次侧的流量,还有二次侧的进水温度,以及板换的面积和传热系数都会导致出水温度不同
回复
9楼
应该是水流量或者换热器结垢的问题造成换热器换热效率下降造成的。
www.kidisun.com
深圳市科迪逊科技有限公司暖通方案提供商!
膨胀罐、自动补水阀、循环水泵、自动排气阀、安全阀、压差开关、二通阀
回复
10楼
流量分配不均,热媒分配不均。再有结垢影响换热效果