【请问】户外分界开关零序值怎么设定?
yinwantai
yinwantai Lv.4
2011年12月12日 15:31:44
来自于继电保护
只看楼主

请问户外分界开关零序值怎么设定?零序20:1,主要是零序电流和零序延时,零序报警和零序动作正常选用哪个?还是同时都用?

请问户外分界开关零序值怎么设定?零序20:1,
主要是零序电流和零序延时,零序报警和零序动作正常选用哪个?还是同时都用?
lingxuct
2011年12月12日 19:25:19
2楼
户外“分界”是什么样的“开关”?

“零序”值在“户外开关”上有什么(保护)意义?

“零序20:1”在“户外开关上”是什么样的东西?

以上3个问号,是我理解不了的,所以,“值”的问题无从谈起!
回复
yinwantai
2011年12月13日 10:16:54
3楼
希望有做同样产品的人员帮忙解答一下
回复
c2341986
2011年12月16日 11:02:23
4楼
我来说下吧。去查下ZWF-28这种分界负荷开关就知道了。零序保护值一般是在控制器里设定,。就是那个小桶样的控制器。
1:一般是保护开关下端的接地故障或者三相不平衡的开关。同时带三段电流保护和零序保护。
2:这个零序保护可以保护开关下面线路故障时不会波及到其他,使跳闸区域减小。
3:我记得我以前工作时这样开关零序就是20:1的变比。出厂时调试控制器设定的零序定值为1A。

[ 本帖最后由 c2341986 于 2011-12-16 11:04 编辑 ]
回复
loujinpu
2011年12月20日 13:22:16
5楼
fZW-28分界负荷开关吧,真空的
回复

相关推荐

APP内打开