请教波纹管补偿器补偿量的问题
officenv
officenv Lv.2
2006年08月24日 15:11:39
来自于采暖供热
只看楼主

关于波纹管补偿器补偿量的问题,偶跟偶专业的一个同事争得面红耳赤的,呵呵,求教高手来给解解惑。。。。问题就是样本中给出的轴向补偿量,到底有多少可以用做补偿管道膨胀(在预拉伸了一半以后)?急盼回复ing

关于波纹管补偿器补偿量的问题,偶跟偶专业的一个同事争得面红耳赤的,呵呵,求教高手来给解解惑。。。。
问题就是样本中给出的轴向补偿量,到底有多少可以用做补偿管道膨胀(在预拉伸了一半以后)?急盼回复ing
免费打赏
shigu
2006年08月24日 15:26:12
2楼
应该是全部吧。我记得给我们设计外网的设计院就是这么选的。
回复
officenv
2006年08月24日 15:46:53
3楼
这么说吧,假设某管段的的热伸长量是40mm,那么我要选择一个补偿量为40mm还是80mm的补偿器(预拉伸一半)?
回复
xd-xdcad
2006年08月24日 16:24:39
4楼
选40,予拉伸只与固定支架受力有关,与补偿没有关系
回复
ouyangd
2006年08月24日 16:24:48
5楼
哈哈,做热网设计十余年了,这是我的强项,我来回答!
波纹补偿器样本中给出的补偿量当然是全部热伸长量。如上例,你选择一个补偿量为40mm的补偿器即可。
设计中常常要求预拉伸一半,主要是为了减少管道固定支架承受的补偿器弹性力。
回复
officenv
2006年08月24日 16:57:33
6楼
可我就是不明白,全部补偿量40mm,预拉伸了20mm,怎么还能补偿40mm呢,我理解预拉伸出来的量也就是可以补偿管道膨胀的量,剩下的20mm是可以补偿管道收缩的量,麻烦大侠给耐心解释解释。。。。不胜感激
回复
officenv
2006年08月24日 17:18:54
7楼
而且看过有的外网图纸的设备表中,描述补偿器补偿量为±****,这不是说明,样本中给出的补偿量是即可以伸长这么多,也可以压缩这么多啊?
回复
officenv
2006年08月25日 08:35:56
8楼
有点晕,呵呵。大家的意见有不统一的地方。但是管道伸长量为40mm,选择一个轴向补偿量为40mm的补偿器这一点大家还是统一的是吧?那我就这么选了啊。。。。。。。《城市热力网设计规范》关于热补偿的一节中提到波纹管补偿器的应考虑安装时的冷紧,冷紧系数可取0.5,这个冷紧系数说的就是预拉伸量的系数吧,一般预拉伸一半是吧?
回复
zzl_118
2006年08月25日 11:49:58
9楼
管道伸长量为40mm,那么你选的时候可以选50mm左右的.补偿器的选是有两种的有的厂家出厂前已经预拉伸了,看你的要求了,有的没有拉伸,在安装的时候将管子先拉伸装上补偿器,最后将补偿器拉杆拆掉.
补偿器拉伸安装是应该的(如没没拉伸).一是为减小固定支架的作用力,2也是为补偿器的运行安全,你想啊热力上补偿器运行一般上压缩的,先拉伸一半那样在压缩的时候是不是运行也是一半的.补偿器就比较安全.补偿器安装是不是预拉伸主要是看厂家的技术要求和你的要求.
回复
wozaishizigang
2006年08月25日 17:10:49
10楼
首先选用补偿器要根据补偿管道长度确定选用何型补偿器。通常波纹补偿器有长度之分如:DN400 L=2.5米 L=2米 L=3米等。设计图纸中如果两个固定支架距离在50m左右,通常会选用2.5米的。他的补偿量可能有220mm左右。其实是大的,用不了这么多。
图纸中会有补偿器预拉值,这个数值通常比较接近两个固定支架之间最大热位移值的一半。
波纹补偿器的关键是两端的波纹管。靠的是这个补偿。
我是施工单位的,我们单位搞热网多年了。从这几年做下来看,用波纹管补偿,管道的整体美观度不足。我们现在建议设计院用轴向套筒补器,补偿距离长,整体美观较好。
回复
xufeng12755
2006年08月26日 14:12:07
11楼
我在这个方面比较弱
向大家学习学习
补偿器一般厂家提供的数据是拉伸量还是压缩量
还是压缩和拉伸都有而且就是那个数呢
请教
回复

相关推荐