毛细管末端始终结霜
moqi0525
moqi0525 Lv.2
2011年12月12日 11:36:56
来自于制冷技术
只看楼主

做了一个小型的制冷系统,制冷量只需要300W,蒸发器采用蒸发蛇管盘管式。里面的水的温度只有4℃,蒸发温度设计0℃现在发现冷量不太够,毛细管缩短和增加制冷剂都不能使毛细管末端不结霜是制冷剂太多了吗?还是毛细管不够短?

做了一个小型的制冷系统,制冷量只需要300W,蒸发器采用蒸发蛇管盘管式。
里面的水的温度只有4℃,蒸发温度设计0℃
现在发现冷量不太够,毛细管缩短和增加制冷剂都不能使毛细管末端不结霜
是制冷剂太多了吗?还是毛细管不够短?
免费打赏
wh_971
2011年12月18日 09:06:03
12楼

斑竹说的很详细了
回复
yqm7793
2011年12月18日 16:13:15
13楼
如果你是计算过的话 应该是毛细管选型时 选大了 最好你再算一下
回复
jeamslei
2011年12月18日 17:07:40
14楼
大概是低压太高了吧,,你吧毛细管 夹扁是是看看
回复
kangzhang123
2011年12月18日 20:10:31
15楼
换一个新的
回复
峰哥
2011年12月18日 20:44:36
16楼
和制冷剂少没什么关系,制冷剂少可能造成蒸发器结霜,而不是毛细管。关键是长度过长造成的。
回复
moqi0525
2011年12月20日 14:21:34
17楼

蒸发温度2℃,选择的是内径1mm的毛细管
我个人认为,在压缩机排气量没有满之前,对同一个毛细管来说制冷剂多少会影响毛细管的蒸发温度
制冷剂一定了,换毛细管长度会影响蒸发温度温度。
所以怎么说呢,后来我换了制冷剂,完全的不同。
一开始的时候毛细管从2m--->0.6m都是末端结霜,崩溃了
后面把制冷剂放了,重新加制冷剂之后就不怎么结霜了。
我计算校核过,实在是差的相当远!完全木有意义嘛
说下我最后达到的一个情况:环境温度21℃,制冷剂R134a。蒸发温度1.8℃,冷凝温度不知,排气压力为表压6.4bar,回气压力为表压1.9bar,制冷冷量为300W,当初设计排气压力为表压9bar,严重偏低,我知道排气压力与环境温度有很大的关系。排气压力那么低的原因是什么?我个人思考是有不易压缩性气体,导致活塞式压缩机压比降低,排气压力过低。
回复
qq125855210
2012年01月30日 14:40:32
18楼
我也支持你过少的说法
回复

相关推荐

APP内打开