做了一个小型的制冷系统,制冷量只需要300W,蒸发器采用蒸发蛇管盘管式。里面的水的温度只有4℃,蒸发温度设计0℃现在发现冷量不太够,毛细管缩短和增加制冷剂都不能使毛细管末端不结霜是制冷剂太多了吗?还是毛细管不够短?
做了一个小型的制冷系统,制冷量只需要300W,蒸发器采用蒸发蛇管盘管式。
里面的水的温度只有4℃,蒸发温度设计0℃
现在发现冷量不太够,毛细管缩短和增加制冷剂都不能使毛细管末端不结霜
是制冷剂太多了吗?还是毛细管不够短?
2楼
毛细管末端结霜主要原因是由于过冷度不够,导致在毛细管末端的制冷剂蒸发,吸收热量产生结霜。毛细管过长可能导致以上情况发生,并且由于能力不足,应该是你的毛细管过长了。至于是否制冷剂过多,我想还是先解决了毛细管问题再考虑。这个问题要结合压力和温度一起去判断。
回复
3楼
把毛细管换粗的,加长并盘几圈!
回复
4楼
制冷剂流量过少,可能造成了以上的问题。过冷度不足,制冷剂充注量少,毛细管长度过长。
回复
5楼
可能毛细管堵了
回复
6楼
个人观点,仅供参考!
1.你蒸发温度设计多少,这个和毛细管管长度有直接关系,如果蒸发温度低于,那么毛细管节流降压的时候壁面就可以结露。
2.另外和流量也有关,如果选型不当,管径很细,会造成阻力成平方级别增大,那自然压降很多,温度降也很大,自然结露。
3.解决办法:核算蒸发温度,及机组的制冷剂流量,核算管径和长度是否合适。
回复
7楼
不管用什么办法这里主要是蒸发温度的控制问题,毛细管的粗细,长短。压缩机的排气量。
回复
8楼
应该是过冷度过大吧?。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
集上述多位大虾的综合意见,结论出来 了~
LZ开心了吧?赚到了吧?所以说,还是得常光顾坛子,常沟通交流~~
回复
10楼
应该是毛细管太长,或者是太细了。可以下一个danfoss的毛细管计算软件校核
一下
回复
11楼
我认为是1、毛细管过长,导致过热度减小,蒸发压力降低导致。
2、制冷剂量少也有可能,也可以找一些计算的资料什么的计算一下,这里只是根据经验解释
回复