两个问题,谢谢先 1 钢结构构造手册上说 两道横向水平支撑间的距离不宜大于60m ,门刚规范上并没有明确的规定, 大家一般是怎么控制的? 2 门刚规范中 4。5。2 -1 条: 屋盖横向支撑宜设在温度区间的第一或第二个开间,当端部支撑设在第二开间时,在第一开间相应位置应设刚性系杆, 偶通常都是设在第一开间,请问设在第一或第二个开间各自的优劣在那?什么时候会设在第二开间和应该注意的相关问题?
两个问题,谢谢先
1 钢结构构造手册上说 两道横向水平支撑间的距离不宜大于60m ,门刚规范上并没有明确的规定, 大家一般是怎么控制的?
2 门刚规范中 4。5。2 -1 条:
屋盖横向支撑宜设在温度区间的第一或第二个开间,当端部支撑设在第二开间时,在第一开间相应位置应设刚性系杆,
偶通常都是设在第一开间,请问设在第一或第二个开间各自的优劣在那?什么时候会设在第二开间和应该注意的相关问题?
2楼
1我们这的审图中心要求:两道横向水平支撑间的距离一般为40m左右,
2通常都是设在第一开间.设在第一开间直接有效地传递山墙荷载.
设在第二开间,增加了一组系杆.
当第一开间设有大门,不宜设柱间支撑,柱间支撑设在第二开间,水平支撑则与柱间支撑位置相对应.
回复
3楼
门规4.5.1.2:在设置柱间支撑的开间,宜同时设置屋盖横向支撑,以组成几何不变体系;
4.5.2.2:柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。
4.5.5当设有起重量不小于5t的桥式吊车时,柱间宜采用型钢支撑。在温度区段端部吊车梁以下不宜设置柱间刚性支撑
所以一般放在第一个开间还是比较好的,有大于5t吊车的时候只有下柱支撑不宜放在第一个开间,但是屋面和上柱支撑还是可以的,毕竟放在第二空增加了材料用量。
回复
4楼
明白了,谢谢,
如此看来,有柱间支撑的地方一定要有横向水平支撑,反之,有横向水平支撑的地方却不一定要有柱间支撑,那关于山墙的水平力分配还要请教,
山墙的水平力传递路径应该是: 部分力传到屋面,简化成节点力 --> 屋面横向水平支撑 - - > 通过纵向水平支撑和系杆传给柱间支撑 - - > 基础
假设一厂房,纵向长度为90m,横向水平支撑共四道,两端两道,中间两道,柱间支撑按单拉杆考虑,设置分两种情况
1)只设两道,与中间两道横向水平支撑对应
2)设置四道,与横向水平支撑对应
对于情况一,每道柱间支撑承受的水平力应该是:山墙的总水平力除以2,即平均分配
对于情况二,每道柱间支撑承受的水平力是平均分配,还是可以认为两端山墙的水平力分别直接由端部的两道柱间支撑传道基础,中间两道柱间支撑不起作用,只是构造作用
回复