在施工过程,施工层高4.5m的框架柱,请问前辈们如何控制砼离析?
在施工过程,施工层高4.5m的框架柱,请问前辈们如何控制砼离析?
2楼
这个在规范和施工手册中都有具体的要求或者做法。
不止是框架柱,在一些人工挖孔灌注桩中也有这样的问题,
一般是用串筒下料,有硬串筒和软串筒两种把,硬的用铁皮做成,软的用帆布制成。
在一些特别长的构件中(比如说飞机库的立柱,可能有一二十米高的,也有采用隔段距离开孔浇筑和振捣的做法,呵呵,飞机库我师傅搞过,他在15年前说的。)
回复
3楼
规范要求最大的自由下落高度好像是2米(记不清了哈)。怎么样控制应考虑构件的截面、钢筋布置情况,采取不同的措施!再有任何柱子不管多高,都注意作浆(或开始减半石子配比)
回复
4楼
同意二楼的看法,一般都是如此操作的。注意坍落度的控制。
回复
5楼
多谢了
回复
6楼
二楼的方法比较实际,浇筑超高柱,采用隔段距离开孔浇筑和振捣的做法比较好。
回复
7楼
如果不是超高的话,可以先往底下柱头倒5cm左右的水泥砂浆,这样可以防止离析。
回复
8楼
请问一下
实际操作过程谁会这样做啊
我们这个项目部的柱子六米高都是
一次落下去
溜槽
和串筒都没有用啊
回复
9楼
一次浇灌不可以,看看预制制作!
回复