加油站的供电负荷
lqm_17
Lv.7
2006年08月24日 11:10:16
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位,一般加油站的供电负荷等级按几级考虑,是否需要按二级供电,是否需要考虑双电源.谢谢了!
请问各位,一般加油站的供电负荷等级按几级考虑,是否需要按二级供电,是否需要考虑双电源.谢谢了!
免费打赏
tcchezhong
2006年08月24日 12:05:30
2楼
除消防外,按工艺要求(一般为3类)确定.
回复
bqg
2006年08月24日 13:04:49
3楼
看法一致
回复
梁栋永
2006年08月24日 15:42:03
4楼
双不双电源我可不考虑,,我到想想它的消防,防爆等防护功能
回复
mmc-01
2006年11月07日 09:07:15
5楼
3级
回复
llmgx0778
2006年11月07日 11:27:02
6楼
一般都用不到二级的,有后备电源就可以了(例如发电机供电给消防系统)。
回复
eyu1023
2006年11月21日 18:20:38
7楼
按照三级就可以了,没必要双电源
回复
相关推荐
汛期加油站3大风险提示及8项防范措施
污泥处理
2022-07-01 06:07:57
加油站VOC排放和控制技术
大气治理
2022-06-12 07:49:36
加油站网架结构特点有哪些
钢结构工程
2022-04-26 09:57:26
东莞市黄江镇北岸片区H-05-04地块一及原北边飞龙加油站补充地块 土壤污染修复效果评估报告
环境修复
2021-12-27 14:26:59
临颍县路路通加油站改建项目公示
环境影响评价
2021-12-27 11:02:45
污染场地精准调查案例与应用——加油站现场筛查测试应用案例
环保大厅
2021-11-05 13:46:14
加油站监控安防系统设计方案
公装设计
2021-10-23 13:53:05
排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站(征求意见稿)编制说明
规范资料
2021-10-09 16:38:32
排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站(征求意见稿)
规范资料
2021-10-09 16:37:26
有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等,应按其顶盖水平投 影面积的1/2计算建筑面积
公共建筑设计
2021-07-23 15:46:21
上海苏州河中石化加油站改造,钢折与砼折同济原作设计工作室
公共建筑设计
2021-02-24 10:36:24
BIM技术在加油站中的应用分析
土建BIM应用
2021-02-19 10:23:58
通信建设30米高单管塔,与高低压电线、燃气管道、加油站的安全
地质勘察
2020-11-12 15:55:08
加油站生活污废水出站房后设水封井吗?
建筑消防给水
2020-08-24 10:38:53
加油站出站房的污水管道是否设水封井
建筑消防给水
2020-08-24 10:14:29
请教一下 加油站的罐池我应该怎么着手画? 新手,还望详细些说说
建筑问答
2020-06-02 13:36:55
舞阳县保和加油站项目竣工环境保护验收监测(调查)报告
环境影响评价
2019-10-12 16:54:14
舞阳县诚兴加油站项目公示
环境影响评价
2019-03-21 13:05:32
临颍县民兴成品油有限公司大郭镇魏庄村加油站项目公示
环境影响评价
2017-10-11 11:13:11
临颍县航星成品油有限公司大郭镇社东村加油站项目公示
环境影响评价
2017-08-31 09:44:57
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开