请教个仪表信号传送方面的问题
指尖年华
指尖年华 Lv.12
2006年08月24日 10:10:32
只看楼主

N个换热站,距离锅炉房比较远,怎样实现将换热战内的温度、压力、水泵运行信号送到锅炉房呢?

N个换热站,距离锅炉房比较远,怎样实现将换热战内的温度、压力、水泵运行信号送到锅炉房呢?
免费打赏
zengbobt
2006年08月24日 13:03:32
2楼
有多远?
每个换热站用一套微型PLC,采集工况信号。
锅炉房采用上位机监控。
各个PLC和上位机构成网络。
如果很远,并且干扰较大,采用光纤组网。
回复
指尖年华
2006年08月25日 08:49:56
3楼
谢谢楼上朋友!
最远的能有6KM吧,如果采用光纤组网的话,换热站里是不是要用其它设备来实现信号转换呢?
回复