沿江道路长3km,中间场地现状标高介于1.5米左右,场地中有一运河,两端与外江连通,且两端分设闸门,中间场地被内河外江环绕,(即整个场地与内河外江呈○型)外江常水位0.9米。规划泵站位置设于道路的末端(内河外江连通处)。规划泵站位置现状标高在6米左右,故考虑讲雨水排往内河。现采用盖板沟(起端断面1000X800)但按1‰坡度计算,出水口标高为-1.5米(黄海高程),请问该出水口标高能否满足排水要求?

沿江道路长3km,中间场地现状标高介于1.5米左右,
场地中有一运河,两端与外江连通,且两端分设闸门,
中间场地被内河外江环绕,(即整个场地与内河外江呈
○型)外江常水位0.9米。规划泵站位置设于道路的末
端(内河外江连通处)。规划泵站位置现状标高在6米
左右,故考虑讲雨水排往内河。现采用盖板沟(起端
断面1000X800)但按1‰坡度计算,出水口标高为-1.5
米(黄海高程),请问该出水口标高能否满足排水要求?
若考虑填高场地(该地块面积约3平方公里)成本太高!
肯请高人指教!!!
免费打赏
大雄
2003年10月16日 00:00:40
2楼
意思没有说明白,泵站怎么会突然有6米高,是污水还是雨水泵站。
回复
waterboy
2003年10月16日 19:48:23
3楼
雨水泵站,
就是排水方向与自然地面坡向相反。
我同规划商量了一下,建议抬高场地标高,
但是不知道会抬得多高。
回复
大雄
2003年10月19日 22:16:30
4楼
有这么大的地面坡度,为什么不顺坡排到内河的另一端呢,加上用两端闸门控制内河水位应该没什么问题。
回复
waterboy
2003年10月21日 09:32:23
5楼
内河走向为半圆型,若顺坡排到内河的另一端,则与道路距离较远。
我想计算一下淹没出流对上游管段排水的影响,不知道在那里可以查到相关资料?