一道热水多项选择题
hebei16zh
hebei16zh Lv.2
2006年08月23日 13:42:31
只看楼主

817.当地的冷水计算温度能影响 的计算结果。 A 水加热器热媒与被加热水的计算温度差; B 经计算确定的循环流量; C设计小时热水量; D设计小时耗热量; E贮热量; F设计小时供热量; G膨胀水箱的有效容积; H只有一台加热设备,且定时供应热水的膨胀罐的总容积: I有多台加热设备的集中热水供应系统的膨胀罐的总容积: J贮热容积; K表面式水加热器的加热面积; L膨胀管的直径;

817.当地的冷水计算温度能影响 的计算结果。
A 水加热器热媒与被加热水的计算温度差;
B 经计算确定的循环流量;
C设计小时热水量;
D设计小时耗热量;
E贮热量;
F设计小时供热量;
G膨胀水箱的有效容积;
H只有一台加热设备,且定时供应热水的膨胀罐的总容积:
I有多台加热设备的集中热水供应系统的膨胀罐的总容积:
J贮热容积;
K表面式水加热器的加热面积;
L膨胀管的直径;
M膨胀管高出生活饮用高位水箱水面的垂直高度;
N膨胀水箱水面高出系统冷水补给水箱水面的垂直高度;
O经计算确定的热水配水管道的热损失
P循环水泵的扬程。
免费打赏
mzy
2006年08月24日 11:08:10
12楼
自己努力+佛祖保佑吧。
佛祖和各路、各国神仙,保佑大家过吧,呵呵。
回复
hebei16zh
2006年08月24日 11:52:07
13楼
A、C、D、E、F、H、J、K、L、M
回复
mzy
2006年08月24日 12:00:05
14楼
有一点疑问,楼上:
G答案。计算膨胀水箱的有效容积。公式为Vp=0.0006ΔtVs,其中Δt为系统内的最大温差。计算该温差的时候,不用冷水温度么?

L答案疏忽了,因为要根据传热面积查表,确实应该算上。

谢谢楼上。
回复
zds1972
2006年08月25日 14:55:14
15楼
bu hui ya
回复
ahwa123
2006年09月11日 15:26:03
16楼

应排除J贮热容积
V=K*3600*Qh*Tz/[(tr-tl)*C*60],K为容积附加系数,Tz为按规范5.4.10条取定的贮热时间(min)。
而设计小时耗热量Qh∝(tr-tl),
则V值与(tr-tl)无关
回复
hebei16zh
2006年09月11日 18:49:11
17楼
(60-4)/(70-4)与
(60-15)/(70-15)不一样
其中:
60℃——《注册工业设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》144页公式8.14
70℃——《注册工业设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》98页 公式6.15 和 126页倒数第8行
4℃——《注册工业设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》126页 表7.7
15℃——《注册工业设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》126页表7.7
回复
lian_jing
2006年09月11日 22:52:44
18楼
A,D,E,F,K
回复

相关推荐

APP内打开