关于室外埋地给水管的伸缩节设置问题
jessya
jessya Lv.2
2006年08月23日 13:34:36
只看楼主

一个深井泵房向蓄水池送水管DN100埋地镀锌钢管,其中前后高差40米左右,起伏较多,已在地势高、低处分别设置了放气与泄水装置,但甲方提供镀锌钢管为8米一截,螺纹连接,地势有180米左右较平缓,此管段是否该设置伸缩??具体是多少米该设置一个呢?请大虾指教

一个深井泵房向蓄水池送水管DN100埋地镀锌钢管,其中前后高差40米左右,起伏较多,已在地势高、低处分别设置了放气与泄水装置,但甲方提供镀锌钢管为8米一截,螺纹连接,地势有180米左右较平缓,此管段是否该设置伸缩??具体是多少米该设置一个呢?请大虾指教
免费打赏
ccm9810204
2006年08月23日 14:19:54
2楼
顶一下吧
俺只听说排水伸缩节
期待长进
回复
chenxiao35
2006年08月23日 14:23:04
3楼
埋地镀锌钢管最好采用卡箍连接,可以承受沉降影响。伸缩接一般装在PVC管道上。且是明装。个人觉得不要设置伸缩节。
回复
jessya
2006年08月23日 18:43:01
4楼
斑竹呢?怎么也不来回答一下啊
回复
liangyong_cn
2006年08月23日 19:42:13
5楼
室外埋地的给水管不需要安装伸缩节吧。但是用镀锌钢管埋地安装好像不大好,使用寿命不长哟。
回复
fpx811213
2006年08月23日 23:31:13
6楼


不需要,管道本身的走向弯曲,即可以抵消钢管的伸缩量!
回复
fpx811213
2006年08月23日 23:32:55
7楼
钢管的线膨胀系数非常的小,这个伸缩量也很小 线膨胀系数=十万分子1.2/(度。米)
回复
xiloumanyue
2012年02月20日 10:26:48
8楼
伸缩器,要谨慎!
回复
danbyby
2012年02月24日 11:04:59
9楼
为什么不用PE管,或者钢塑复合管呢?更好施工,不需要设伸缩节
回复
pwm19942
2013年07月12日 17:50:43
10楼
不需要设伸缩节
回复
云涛
2013年07月12日 22:46:06
11楼
考虑得太多,不需要!
回复

相关推荐