加湿量的确定
jiayan1980_1980
2006年08月23日 11:49:42
来自于中央空调
只看楼主

从事暖通设计工作以来加湿量的确定一直是我比较困惑的问题,有哪位高人可以给我指点一二,不胜感激。

从事暖通设计工作以来加湿量的确定一直是我比较困惑的问题,有哪位高人可以给我指点一二,不胜感激。
免费打赏
chenxinping123
2006年08月23日 12:06:43
2楼
这个问题好办
冬季才加湿的 先查出回风和新风的混合状态点的dc 和 室内设计状态点的dn
加湿量=送风量*(dc-dn)-室内散湿量
回复
vincent_nk
2006年08月23日 13:22:40
3楼

并不是冬季才加湿的,当室外状态点的含湿量低于送风状态点的含湿量,就需要加湿。例如新疆某些地区,夏季也要加湿的。
加湿量=送风量*空气密度*含湿量差(混风和送风的差值),你的公式有问题。
回复
freemanjin
2006年08月23日 21:28:36
4楼


楼上的高手,公式固然没错。但这样算出的加湿量非常巨大。无论用蒸汽或是电极,配的设备都很大。实际上却很少用到。请教一下你是怎么处理这个问题的。
回复
vincent_nk
2006年08月23日 22:03:37
5楼


如果我没有看错,他的公式里没有空气密度。送风量的单位是立方米/小时,含湿量的单位是克/千克,密度单位千克/立方米。加湿量单位千克/小时。
不明白没有密度如何计算加湿量。
如果加上密度,这个公式是可以用的,不明白你说的实际上很少用到是什么意思。加湿量就是这样计算的。


回复
cuiguangy
2006年08月24日 11:05:25
6楼

不对!
应该是送风量*1.2*(do-dc)/3600
回复
chenxinping123
2006年08月24日 12:44:11
7楼
呵呵 你们很仔细啊
不过 我所说的送风量单位肯定是kg/s拉 要不然怎么算啊
6楼的公式是没错 但O点找起来比较麻烦 而且热湿比线不好准确的定位
我的公式里面只要定室内设计点和室外状态点就可以了 很方便的
和你的公式算出来结果肯定相同 你可以试试
我在南方 是说南方一般只有冬季才会加湿 在西北地区就不同了 那里的空气干燥
不好意思 是我没说清楚
回复
chenxinping123
2006年08月24日 12:46:57
8楼
你们这么多积分送我一点啊
我这么少 郁闷
回复
vincent_nk
2006年08月24日 12:54:53
9楼

呵呵,常来逛逛积分就多了。但不要灌水啊
回复
shahai
2006年08月29日 22:17:19
10楼
d大家有个问题:不是送风量,应该是送风量的一个比值,否则就是全新风系统。我选的是0。2,在实际效果挺好,要看环境的密闭性
回复
vincent_nk
2006年08月29日 22:26:45
11楼

什么意思?看不懂
回复