我有问题想咨询一下
chj-635579
chj-635579 Lv.2
2006年08月23日 11:33:54
只看楼主

我想问VV 3×(3*1*500)代表什么意思,可以帮我解答一下吗谢谢啊

我想问VV 3×(3*1*500)代表什么意思,可以帮我解答一下吗谢谢啊
免费打赏
borozj
2006年08月23日 11:43:06
2楼
发错地方了吧????
回复
chj-635579
2006年08月23日 13:01:28
3楼
是吗,
回复
tcchezhong
2006年08月23日 13:08:36
4楼
VV 3×(3*1*500)表达方式欠标准。
VV---电缆型号,表示聚氯乙烯绝缘及护套、铜芯。
3×(3*1*500)--猜测是:3根3*500mm2的电缆。
这样更好些:3*(VV-1KV 3*500)。
回复
高瞻
2006年08月23日 15:13:56
5楼


支持
回复
chj-635579
2006年08月23日 19:26:58
6楼
^_^,谢谢大家啊,我有些头绪了,真的很感谢啊,tcchezhong你懂得还挺多啊,你是搞电的吗
回复
chj-635579
2006年08月23日 19:32:34
7楼
谁可以帮我讲讲这个图的短路电流怎么计算,我明白要计算短路电流必须画出它的阻抗网络图,可是有些条件没给清楚,怎么计算啊,开关柜里的是不是不需要考虑啊,谢谢大家啊