关于机房空调过滤器结露问题
qq172271771
2011年12月10日 21:48:39
只看楼主

一台力博特cm30的机房空调,内至外管温正常,但外机回内机管路手感较冷,没露(正常应该是温的),到了过滤器前后至膨胀阀这段出现结露现象,膨胀阀出正常结露,压机回气不太凉,系统压力低压3.8,高压18,室外温度6度左右,室内温控22度,制冷。 想请教各位有哪些可能原因引起这种现象,系统堵?

一台力博特cm30的机房空调,内至外管温正常,但外机回内机管路手感较冷,没露(正常应该是温的),到了过滤器前后至膨胀阀这段出现结露现象,膨胀阀出正常结露,压机回气不太凉,系统压力低压3.8,高压18,室外温度6度左右,室内温控22度,制冷。
想请教各位有哪些可能原因引起这种现象,系统堵?
图拉丁医生
2011年12月13日 13:24:41
2楼
机房空调,IDC机房电气设备散热制冷。室内参数22度,室外参数6度。冷媒温度未知。
1.“外机回内机管路手感较冷,没露”,这个好解释,室外6度,与冷媒温差较小,在机器露点之上,没有达到结露条件。
2.“到了过滤器前后至膨胀阀这段出现结露现象,膨胀阀出正常结露,压机回气不太凉”。室内22度(可能局部不止),温度较高,与冷媒温差较大,在id图机器露点之下,绝对含湿量超过冷媒温度下100%相对含湿量(或者机器露点的相对湿度),造成结露。
3.管道与设备保温出了问题。要么是保温厚度或者材料热阻不达标,要么是保温面积没有覆盖到位。
回复
yijian2876
2011年12月13日 22:45:02
3楼
保温厚度或者材料热阻不达标
回复
youyashengyuan
2011年12月14日 17:56:10
4楼
可能是过滤器堵塞
回复
ligang385107103
2011年12月15日 09:28:37
5楼
摸摸过滤器前后看有没有温差,没温差说明没赌,
回复
wh_971
2011年12月17日 16:54:02
6楼
室外温度6度,室内22度,为什么还要开制冷啊?直接室外空气送进来行不行?
回复
ljzdyxwj
2011年12月17日 17:19:09
7楼
应该是有微堵现象,请检查冷媒的充注量及过滤器。
回复
ljzdyxwj
2011年12月17日 17:21:02
8楼
同意7楼的见解,空调厂商也应该知道此问题的
回复
yqm7793
2011年12月21日 08:33:42
9楼
这机子没有新风系统?室外温度那么低了 还开制冷 不开新风?
回复
yzn1964
2011年12月21日 17:18:43
10楼
过滤器堵了。
回复
zhuxinguo
2011年12月31日 12:15:21
11楼
该机组制冷剂应为R22,从高压值来判断,该机组高压不正常,除非该室外机散热不正常。如果是散热正常的话,估计干燥过滤器微堵。因为低压有点偏低,高压偏高。

[ 本帖最后由 zhuxinguo 于 2011-12-31 12:51 编辑 ]
回复