ETABS与SAP2000膜单元的差别在哪里呢?
阔天
阔天 Lv.7
2011年12月10日 15:04:14
来自于ETABS
只看楼主

ETABS 9.7.3 与SAP2000 14.1.0 作了一个简单的对比单层框架,层高5m,框架跨度8m(横向只有一跨),柱距4m(纵向两跨),平面即为8x8m所有柱均为400x400,所有框架梁均为250x800,板厚为120,砼均为C30。荷载:恒载与活载均为3kPa.分别在ETABS与SAP2000 中用板单元、膜单元及壳单元来模拟混凝土板,然后对比在活载工况作用下中间那根框架梁的弯矩及各柱轴力。

ETABS 9.7.3 与SAP2000 14.1.0 作了一个简单的对比

单层框架,层高5m,框架跨度8m(横向只有一跨),柱距4m(纵向两跨),平面即为8x8m
所有柱均为400x400,所有框架梁均为250x800,板厚为120,砼均为C30。
荷载:恒载与活载均为3kPa.

分别在ETABS与SAP2000 中用板单元、膜单元及壳单元来模拟混凝土板,然后对比在活载工况作用下中间那根框架梁的弯矩及各柱轴力。
结果为各种板单元下,各柱的轴力基本相等,框架梁的弯矩也基本相同,唯独在SAP2000中膜单元产生的 框架梁弯矩基本为0,这是为什么呢?
免费打赏
tianmenglu
2014年06月17日 21:14:03
2楼
挺好的,多谢了