《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007 5.1.3第1款写到:“应按电压等级由高到低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆,由上而下的顺序排列”我的理解是,最上层支架应敷设动力电缆,然后是控制电缆,最下层是信号通讯电缆。可是我们院里的所有电缆敷设完全与之相反,既最下层是动力电缆,然后是控制电缆,最上层是信号通讯电缆。所以想请问各位,是我理解错了,还是图纸错了?下面是我们的一个桥架断面
“应按电压等级由高到低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆,由上而下的顺序排列”
我的理解是,最上层支架应敷设动力电缆,然后是控制电缆,最下层是信号通讯电缆。可是我们院里的所有电缆敷设完全与之相反,既最下层是动力电缆,然后是控制电缆,最上层是信号通讯电缆。
所以想请问各位,是我理解错了,还是图纸错了?
下面是我们的一个桥架断面
请指教!谢谢!