去年改的分户供暖,家里一共5组暖气片,前4组都是高60的铸铁暖气片,最后一组是高180的钢制暖气片,第一组9片,第二组6片,第三组15片,第四组20片,第5组14片,连接方式都是和图里的是一样的,1、2、3、5组暖气都烫,而且基本整组暖气片温度均匀,但是第4组暖气片温度不均匀,就是靠进出水口的那几片和暖气片上部烫,怎么回事,是不是阻力不均匀?[ 本帖最后由 tomyon_008 于 2011-12-10 09:57 编辑
去年改的分户供暖,家里一共5组暖气片,前4组都是高60的铸铁暖气片,最后一组是高180的钢制暖气片,第一组9片,第二组6片,第三组15片,第四组20片,第5组14片,连接方式都是和图里的是一样的,1、2、3、5组暖气都烫,而且基本整组暖气片温度均匀,但是第4组暖气片温度不均匀,就是靠进出水口的那几片和暖气片上部烫,怎么回事,是不是阻力不均匀?
[
本帖最后由 tomyon_008 于 2011-12-10 09:57 编辑 ]
12楼
可能是堵了吧.
回复
13楼
同意此观点,并不是政体不热,而是进水侧不热,这就有点说不过去了,肯定是暖气片的原因,最大可能就是堵了
回复
14楼
回复
15楼
这种异程并联系统,阻力大的散热器不热是正常的
回复
16楼
可能是堵了啊,铸铁的普通的散热器内部的细沙还是有的。
回复
17楼
最简单的。串连=下进下回。把20的改成上进下回(对角)绝对比这热
回复
18楼
我想要土木币,我想要土木我想要土木币,我想要土木
回复
19楼
如果前三组有阀门的话就关小点,估计就是压差小的了
回复
20楼
散热器肯定堵了 拆了 清理一下 问题很快解决
回复
21楼
我也同意这个观点,不应是流量不够
回复