【分析】怪事!怎么就不热呢?
tomyon_008
tomyon_008 Lv.2
2011年12月10日 09:56:16
来自于采暖供热
只看楼主

去年改的分户供暖,家里一共5组暖气片,前4组都是高60的铸铁暖气片,最后一组是高180的钢制暖气片,第一组9片,第二组6片,第三组15片,第四组20片,第5组14片,连接方式都是和图里的是一样的,1、2、3、5组暖气都烫,而且基本整组暖气片温度均匀,但是第4组暖气片温度不均匀,就是靠进出水口的那几片和暖气片上部烫,怎么回事,是不是阻力不均匀?[ 本帖最后由 tomyon_008 于 2011-12-10 09:57 编辑

去年改的分户供暖,家里一共5组暖气片,前4组都是高60的铸铁暖气片,最后一组是高180的钢制暖气片,第一组9片,第二组6片,第三组15片,第四组20片,第5组14片,连接方式都是和图里的是一样的,1、2、3、5组暖气都烫,而且基本整组暖气片温度均匀,但是第4组暖气片温度不均匀,就是靠进出水口的那几片和暖气片上部烫,怎么回事,是不是阻力不均匀? 无标题.jpg

[ 本帖最后由 tomyon_008 于 2011-12-10 09:57 编辑 ]

无标题.jpg

免费打赏
zhouxiaob
2011年12月11日 17:30:36
2楼
图中有四组是并联的,如果四组支管的截面积大于总管的,支管就可能供水不足。不热的在最大的那组,证明了这点。钢制的一组是串联的所以不存在供水不足的问题。建议你把不热的那组也改成串联吧。
回复
泡泡鱼
2011年12月12日 11:01:56
3楼
如果前四组有阀门的话就关小点,这种我一般都做成同程式的
回复
8lwhb
2011年12月12日 14:07:57
4楼
基本可以判定为散热器内部堵塞,不知道安装的20片那一组是不是旧的散热器,如果是旧的那可以100%判定为内部堵塞。
回复
lhj0538
2011年12月12日 14:25:25
5楼
这种做法散热器最容易积气,在散热器上加手动跑风吧
回复
zhangliang198774
2011年12月12日 15:35:37
6楼
推荐使用同程系统,可以使每组散热器收到的阻力大致相同。
回复
eve0226
2011年12月12日 15:53:36
7楼
请教一下,我现在也遇到此类问题!末端的散热片不热,我知道了单位负荷温差怎么去求流量?
回复
ybz5888
2011年12月13日 09:13:50
8楼
可能暖气有点堵,看看有没有脏东西,也有可能有气,放放气.
回复
wangdan022589
2011年12月13日 09:30:23
9楼
可能是有点堵或有气,还有就是流量够吗
回复
dongruilin88
2011年12月13日 10:58:40
10楼
是此组的流量太小了,如果供回水管是埋地的热熔塑料管,检查一下管件接头处,看是否热熔时有缩口想象,影响流量
回复
hongliu20032001
2011年12月13日 11:01:01
11楼
按照你说的情况,这组不热的暖气片是不是进出水都在一侧呢?要是那样就容易出现这个现象,对角线安装比较好,改过来吧,如果不是特别脏不可能堵的!
回复