我这里是下午浇砼,第二天上午十点就开始拆墙模板!我想制止它们但好像没有什么规定??
我这里是下午浇砼,第二天上午十点就开始拆墙模板!我想制止它们但好像没有什么规定??
![DSCN1855.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/50/rBBhH11F5fSAQCk0ABcyUR6amsA900.jpg)
![DSCN1854.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
学习了!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
23楼
9楼的同学回答相当准确 施工规范还没有实行 竖向结构问题不大
回复
24楼
年尾了,建筑行业就是这样,赶工期。。你们懂的。。。。。。。
回复
25楼
达到初凝就可以拆除了 只要不会破坏墙柱的脚。而内脚手架需要等试块实验出来后满足条件方可拆除 一般在一周左右
回复
26楼
原来如此!!
回复
27楼
学习了,谢谢分享
回复
28楼
棱角没有破损的话,那让它拆
但是拆的过程肯定会破坏,毕竟时间太短了
现在搞工程的只讲进度,都是野蛮施工!
回复
29楼
这个要看室外的温度如果温度在20度以上的话应该问题不是很大,你也可以算一下能到什么强度。
回复
30楼
怎么进行??
回复
31楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习了,