各位大哥大姐师傅们好 我单位采用楼顶高位水箱供水。出水管采用DN100的渡锌管,因为本单位办公楼才6层,可跨度有300多米。所以出水管的横跨度有300米。这样在我单位所在的6层与水箱的落差在4米左右,由于横跨度又大,本单位所有的卫生间的给水点的水压严重不够。连便便都冲不掉。公共WC没关系拉。可领导的WC不能没关系啊,那关系大着呢。所以领导决定给管网加压。想加个泵。由于水箱还供消防管网所以不可能动水泵房水泵的注意。想在高位水箱旁加个泵。电源不是问题。在一万RMB内如何设计施工最合理。 求助大家了 能有图纸最好 没的话文字说明也行 小弟感激不尽

各位大哥大姐师傅们好

我单位采用楼顶高位水箱供水。本单位卫生间就5个 2 个公共WC 3个局长的 给水点不高于30个 管网设计和安装都没问题
免费打赏
小小法师
2006年08月24日 16:11:21
2楼
估计是以前设计的图纸,给水与消防水箱合用,另外给水管用镀锌钢管也有问题,不过这是以前做的,没办法改了,我认为解决方法有两个,一是在生活给水出水管的地方加管道泵,二是局长办公室卫生间大便器采用低水箱虹吸式抽水马桶。
回复
zx09r
2006年08月28日 20:04:27
3楼
谢谢了 在生活给水出水管的地方加管道泵 这个可行 具体怎么加 ?我想请教一下
局长办公室卫生间还有个冲凉房。主要是冲凉房,马桶到是没什么问题
回复
gzhdgs
2006年08月29日 10:43:08
4楼
从水箱单独接管,算算水头损失和流量,加管道泵,解决6楼的问题。
回复
zx09r
2006年08月29日 17:58:06
5楼
如果控制 压力?
回复
zx09r
2006年08月31日 23:08:22
6楼
须不需要加压力罐 如果要加 容量如何计算?
回复