中庭防火卷帘冷却水幕水量如何计算?
freebug
Lv.3
2003年10月10日 19:49:39
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
中庭防火卷帘冷却水幕水量如何计算?每层卷帘冷却水量是叠加起来计算吗?这样计算水量会大得惊人。请教各位师兄师姐,高规说火灾延续时间3h,建规却未说明,如若3h,消防水池也将大得惊人。
中庭防火卷帘冷却水幕水量如何计算?每层卷帘冷却水量是叠加起来计算吗?这样计算水量会大得惊人。请教各位师兄师姐,高规说火灾延续时间3h,建规却未说明,如若3h,消防水池也将大得惊人。
免费打赏
tufei-jh
2003年10月10日 22:12:03
2楼
看你是用闭式喷头还是开式喷头了
闭式喷头按自喷管网计算方法算;开式喷头是叠加水量的。火灾延续时间都是3h。
最好直接用耐火极限为3h的防火卷帘。
回复
sim3gan
2003年10月10日 23:23:27
3楼
防火卷帘+冷却水幕:三层用水量
回复
黄cyzf
2003年10月11日 07:45:56
4楼
1.防火卷帘最好做自防火型,2.火灾延续时间为1h,3.水量仅算一层,4.冷却水幕为0.5l/s.m(h
回复
相关推荐
车库防火卷帘-两步降落的争议、隐患、处置措施!
建筑消防给水
2022-12-13 15:42:31
汽车库防火卷帘,是否需要限制应用长度?《建规》《车火规》争议探讨!
建筑消防给水
2022-12-13 15:24:56
儿童活动场所-不应设置防火卷帘和射流型自动跟踪射流灭火系统!
建筑消防给水
2022-11-29 14:12:38
防火卷帘概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!
建筑消防给水
2022-11-24 09:48:42
防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙的原则及处置措施!
建筑消防给水
2022-11-24 08:58:47
防火玻璃、防火卷帘 -应用原则禁忌场所!
建筑消防给水
2022-11-23 10:04:25
0.5m?0.3m? 商场防火卷帘-两侧标识线划定范围!
建筑消防给水
2022-11-23 10:02:30
防火卷帘门应该怎么样无损拆除
建筑施工
2022-11-06 09:55:49
汽车库防火卷帘-中限位高度的隐患及处置措施
居住建筑设计
2022-10-25 16:31:19
商场防火卷帘-两侧标识线划定范围
公共建筑设计
2022-10-25 15:53:38
《建规》防火门、窗和防火卷帘、天桥、栈桥和管沟,两部分要点!
建筑规范
2022-09-09 17:03:09
必考点丨防火卷帘、防火门、防火窗
建筑消防给水
2022-09-07 10:35:07
每日一练:防火卷帘、防火门、防火窗
建筑消防给水
2022-09-07 10:34:35
耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!
建筑规范
2022-08-10 14:56:19
水幕喷头距离防火卷帘的安装间距?
建筑消防给水
2022-07-27 12:00:04
防火墙、防火隔墙和防火卷帘
建筑消防给水
2022-07-26 16:13:04
防火玻璃、防火卷帘-替代防火隔墙和防火墙的原则及处置措施!
建筑规范
2022-06-25 09:35:47
请问电动挡烟垂壁跟防火卷帘的工作原理相同吗
电气施工图
2022-06-22 10:29:58
防火卷帘门 - 机电管综优化的“绊脚石”
机电BIM应用
2022-06-13 10:49:40
关于防火卷帘控制的理解
电气工程原创版块
2021-11-17 10:20:22
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开