我们一个大工业用户,自建有一座110kV总降压变电站(110kV进线2回,采用线变组接线,2台主变;10kV侧采用单母线二分段),该总站由我厂运行管理。下面还建有若干座10kV车间变电所(主接线均为常见的单母线断路器分段方式)。 考虑到车间重要负荷对供电可靠性的要求较高,我们准备将各车间变电所的两回10kV电源进线分别引接自110kV总降压站的两段10kV母线的馈出线柜。 将此方案报送当地供电局审批时,供电局说:各车间变电所的两路10kV进线不能分别接在总站的两段10kV母线上,只能同时接在同一段母线上。理由是我们车间变电所10kV母线分段断路器可能造成“合环”运行,会对电力系统安全稳定造成危害。
我们解释说母联断路器与两路进线断路器均设有电器连锁关系,也做过联动试验,应该是可以满足“3合2”的要求。但供电局方面就是不同意,还说电气连锁是信不得的,是不可靠的。
我就感到很纳闷:如果认为母联电器连锁不可靠,那么所有的继电保护都可以认为是不可靠的!而且全都是当今的微机继电保护。
我想问:供电局的要求有何法律依据?合理吗?
32楼
1.这是正常情况,但如果某段母线或变压器出口断路器检修呢?
2.“双电源”好像在手册里有解释,就是同一个变电所的不同母线段。当然不同变电所就更妥当了,但实际上不大可能。两个110kV变电所没有靠那么近的。
[
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2011-12-14 16:51 编辑 ]
回复
33楼
29楼解释正确,没有法规规定,是技术条件限制
回复
34楼
如果两个110站分别来自两个不同的片区,10kV侧合环运行可能造成上级站跳闸,有运行风险
回复
35楼
对于设备来说,合环时的电流也会很大,运行维护不好的设备可能拒分拒合,严重时可能会有伤人危险
回复
36楼
对于供电局来说,这种不可靠的事情掌握在别人手里,不如自己掌握靠谱,所以一般都是要求分列运行,停电倒电的,专用的10k双电源不允许并列运行也是这个道理
回复
37楼
10kV车间变电所之所以想引入双电源,目的不是为了并列运行,而是正常状态下保持两路电源分列运行,互为备用。当任意一路电源因故停电时,母联备自投装置动作(或者纯人工倒闸操作)合10kV母联断路器,用另一路电源带全厂负荷,以保证负荷连续供电。(以确保电弧炉里的钢水不凝固,轧钢机在连续轧制过程中不憋断轴!)
回复
38楼
正解,安全第一,任何可能造成事故的技术方案,肯定不是最佳方案,和不合理的,10KV侧电气闭锁的可靠性谁能保证100%的管用呢?
回复
39楼
照此逻辑来说,那全世界的变电所的电气闭锁都不可信的了。哈哈…
回复
40楼
如果单从防止并列运行的角度看,那110kV总降的10kV母线也不能采用单母线分段方式了,因为此处也是采用电气联锁啊。所以,下级变电所的两回路电源引自总降不同母线是合理的做法,电力公司的要求并没有完全解除防止并列运行的可能。
回复
41楼
呵呵这个道理很简单,贵公司的公关没做到位!
回复