【讨论】变电所10kV进线只能同接在同一段母线上有何法律依据?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2011年12月09日 16:48:29
只看楼主

我们一个大工业用户,自建有一座110kV总降压变电站(110kV进线2回,采用线变组接线,2台主变;10kV侧采用单母线二分段),该总站由我厂运行管理。下面还建有若干座10kV车间变电所(主接线均为常见的单母线断路器分段方式)。 考虑到车间重要负荷对供电可靠性的要求较高,我们准备将各车间变电所的两回10kV电源进线分别引接自110kV总降压站的两段10kV母线的馈出线柜。 将此方案报送当地供电局审批时,供电局说:各车间变电所的两路10kV进线不能分别接在总站的两段10kV母线上,只能同时接在同一段母线上。理由是我们车间变电所10kV母线分段断路器可能造成“合环”运行,会对电力系统安全稳定造成危害。

我们解释说母联断路器与两路进线断路器均设有电器连锁关系,也做过联动试验,应该是可以满足“3合2”的要求。但供电局方面就是不同意,还说电气连锁是信不得的,是不可靠的。
我就感到很纳闷:如果认为母联电器连锁不可靠,那么所有的继电保护都可以认为是不可靠的!而且全都是当今的微机继电保护。
我想问:供电局的要求有何法律依据?合理吗?
免费打赏
无纤尘
2012年04月07日 11:55:30
42楼
楼主关系没到位,鉴定完毕
回复
jundi1000
2012年04月10日 11:28:13
43楼
平时的运行方式是什么呢?
回复
jundi1000
2012年04月10日 11:31:56
44楼
我还有个疑问,
110kV总降站的10kV母线分段开关和10kV车间变10kV母线分段开关作用是不是重复了?
当一回110kV进线失电,是合总降的分段还是合车间变的分段?考虑其他车间变允许停电。
回复
ahdtdq
2012年04月10日 14:15:21
45楼
可以在和供电局的供用电合同或调度协议中明确各配电站的运行方式