第一次做平板式筏板基础,上部纯剪力墙结构12层,一层地下室。 地基承载力250满足,地下室剪力墙内墙有很多不连续墙 问:墙下一定设暗梁吗 无墙处设吗,配筋呢,怎摸计算? 不设暗梁的话,板怎摸配筋? 板厚800可以吗? 板厚由抗冲切控制,我计算400就够,做400可以吗?
第一次做平板式筏板基础,上部纯剪力墙结构12层,一层地下室。
地基承载力250满足,地下室剪力墙内墙有很多不连续墙
问:墙下一定设暗梁吗
无墙处设吗,配筋呢,怎摸计算?
不设暗梁的话,板怎摸配筋?
板厚800可以吗?
板厚由抗冲切控制,我计算400就够,做400可以吗?
2楼
不需要全部设置暗梁,根据你的计算800是可以的
回复
3楼
是否只配有板的钢筋呢?
BPB1 h=800
X:B%%13118@200;T%%13118@200(xA)
Y:B%%13118@200;T%%13118@200(xA)
这样就可以了吗?
还有,看我的平面,要设后浇带的话再那里设比较合适呢?
回复
4楼
偶也第一次做哦,和你交流交流哦。QQ号码:65457079:)
回复
5楼
作完拉
就写了一句话,双层双向,完事
不知道对不对啊
回复
6楼
如果设暗梁,那不就是梁板式的了,我觉得可以直接按梁板式设计的好,
有本筏型基础的国标图集,可以去看一下
回复
7楼
400肯定不够
回复
8楼
可不设,平板都是这么做的
回复
9楼
在大洞口处增设暗梁,,墙下不用加梁,12层做800厚足够了,计算肯定能通过,我们这里都是这么做的,放心吧
回复