请教YJV32-3*300电缆的弯曲半径
yaozhongtao
2011年12月09日 15:12:54
只看楼主

请教YJV32-3*300电缆的弯曲半径,供电公司说要做电缆工作井,并且电缆要在里面盘一圈,那这个井最小要做多大。

请教YJV32-3*300电缆的弯曲半径,供电公司说要做电缆工作井,并且电缆要在里面盘一圈,那这个井最小要做多大。
免费打赏
song237358304
2011年12月13日 10:25:06
12楼
盘一圈的可能这条电缆暂时做临时用,以后驳接到永久用电的,一般是不允许在电缆井里盘电缆,原因大家知道的啊,会有涡流啊……
回复
永无止境
2011年12月13日 10:25:26
13楼
要怎么说 那井可就不小了哦
回复
yuanangelyuan2005
2011年12月13日 11:07:59
14楼
估算YJV32-3*300电缆外径85mm好了,15倍就是1275,盘一圈就需要2550了!
回复
dianqipanli
2011年12月13日 11:17:45
15楼

3芯电缆会有涡流吗?电缆本身就是细钢丝铠装的。
回复
zsh340
2011年12月16日 09:05:21
16楼
学习了、、、、、
回复
cnkaqi030
2011年12月16日 10:41:55
17楼
电缆直径你量一下
回复
zhenrar
2011年12月17日 20:06:49
18楼
学习啦 谢谢解答
回复
zkphomer
2011年12月18日 10:23:22
19楼
就因为它是细钢丝铠装的,所以才有电缆涡流。交流电缆运行时,会产生交变磁场,交变磁场作用在金属上就会产生感应涡流!
回复
ychq
2011年12月18日 16:46:19
20楼
YJV32-3*300电缆的弯曲半径是该电缆直径的15倍
回复
chenqf
2011年12月19日 08:37:10
21楼
YJV32-3*300电缆的弯曲半径的最小弯曲半径,按照《民用建筑电气设计规范》表8.7.1规定是15d