请教YJV32-3*300电缆的弯曲半径
yaozhongtao
2011年12月09日 15:12:54
只看楼主

请教YJV32-3*300电缆的弯曲半径,供电公司说要做电缆工作井,并且电缆要在里面盘一圈,那这个井最小要做多大。

请教YJV32-3*300电缆的弯曲半径,供电公司说要做电缆工作井,并且电缆要在里面盘一圈,那这个井最小要做多大。
免费打赏
dianqipanli
2011年12月09日 16:14:01
2楼
按照《民用建筑电气设计规范》表8.7.1规定:交联聚氯乙烯绝缘电力电缆最小弯曲半径15d。
楼主所述的YJV32-3X300是交联聚氯乙烯绝缘护套细钢丝铠装电力电缆,查厂家样本YJV32-3X300、0.6/1.0KV的电缆直径为62.8mm。
回复
song237358304
2011年12月10日 09:59:00
3楼
靓仔这条电缆是高压的,电缆直径你量一下,转弯半径是15~20d,之余盘一圈你自己去算吧,但是我想知道盘一圈是什么规矩来着啊?
回复
lingxuct
2011年12月10日 11:45:44
4楼
估算YJV32-3*300电缆外径85mm好了,15倍就是1275,盘一圈就需要2550了!
回复
zyz8438
2011年12月10日 13:30:44
5楼


楼主没有给出电缆的电压等级,电缆截面不可知啊!
回复
dmz_john
2011年12月12日 09:36:06
6楼
应该是为了预留长度,方便以后更换电缆或者更换中间接头等预留足够的长度
回复
zlj5165
2011年12月12日 10:37:28
7楼
盘一圈就要这么多了,厉害。
回复
cnkaqi030
2011年12月12日 11:01:31
8楼
电缆直径你量一下 k看看
回复
不下棋的棋手
2011年12月12日 11:30:11
9楼
电压等级应该说清楚,不然没法确定
回复
电气李工
2011年12月12日 15:46:20
10楼
YJV32 -8.7/15KV-3X300mm2
三芯交联聚乙烯绝缘,细钢丝铠装,聚氯乙烯护套电力电缆近似外径98mm
按20D来计算,弯曲半径:20*98=1960mm
周长:2*3.14*1960=12308.8mm
以上数据只供参考!不当之处请赐教!

[ 本帖最后由 lwken 于 2011-12-12 21:46 编辑 ]
回复
电气李工
2011年12月12日 15:47:36
11楼
关键的是查厂家样本YJV32-3X300电缆直径,查出来了就按上面算就可以了。
回复

相关推荐