涡旋式制冷压缩机制冷系统,水冷.压缩机出口温度高,估计7.80度上.吸气压力端压力偏低,3公斤下.关小旁通阀,调膨胀阀后(加大)效果不好.冷凝器过来的冷媒温度升高了.压机进口温度也生高了.后来减小膨胀阀,让冷凝器过来的冷水温度低,旁通略开大,吸气压到三公斤上,压机进口温度很好.但是出口依然偏高.怀疑1.压缩机有磨损;2.冷媒不够;3.冷凝器效果也不好(不是主因).请大家指点!
涡旋式制冷压缩机制冷系统,水冷.压缩机出口温度高,估计7.80度上.吸气压力端压力偏低,3公斤下.关小旁通阀,调膨胀阀后(加大)效果不好.冷凝器过来的冷媒温度升高了.压机进口温度也生高了.后来减小膨胀阀,让冷凝器过来的冷水温度低,旁通略开大,吸气压到三公斤上,压机进口温度很好.但是出口依然偏高.
怀疑
1.压缩机有磨损;2.冷媒不够;3.冷凝器效果也不好(不是主因).
请大家指点!
2楼
补充:蒸发器加大了一些.系统有直接回流致蒸发器出口管路的平衡管.
回复
3楼
如果机械没有问题只有两个因素造成压机出口温度高,1:过热度大(即吸气温度高)2:吸排气压差大。你说的三种原因可作如下分析:压机故障:只有在串气的情况下方可造成排气温度高。2:冷媒不足造成吸气压力过低,过热度增大压差大,因此排气温度升高。3:冷凝效果不好直接导致冷凝压力升高压差大,自然排气温度升高。
回复
4楼
涡旋式70-80不算高呀,
回复
5楼
有些烫手了,估计有80度吧。另两台是温的,所以也想找找原因。
回复
6楼
继续加氟不可能了,由于有人主观武断,已经离开现场!只能从各个方面探讨下。
没有高压表所以看不到。尽可能调得压缩机进口温度是冰凉的。略加大旁通将吸气压从2点几升到三电几,满足显示规范要求。该机蒸发器换了后换得大了一点。维修时该机正在内漏,F快漏完了,但还在运转。当然当时进出口温度都很高。压缩机未换,未加冷冻油。所以问题可以设想的多点。谢谢大家来交流。
回复
7楼
估计是冷媒不够造成的
回复
8楼
制冷剂有杂质,建议更换制冷剂
回复
9楼
就是冷媒少了。
回复
10楼
同意楼上的,我认为也是,就是缺少点制冷剂。
回复
11楼
我认为将系统抽空后重新充氟,比现在要多充点
回复