集装箱换装库自喷危险等级如何划分?
yingwazi200
2006年08月22日 16:12:30
只看楼主

某集装箱换装库面积25500平方米(850x30m),高15米,按规范规定应设自喷,防火分区面积按规范可以是6000x2x2=24000平方米,所以应划分为两个防火分区,但它属于那一种危险等级呢?储存物品为货运集装箱,箱内物品属于可燃固体。可是有资料说可燃物品与空气隔绝(因为有集装箱包装),所以火灾危险性小,到底应按哪种危险等级划分呢?仓库内集装箱没有货架,集装箱一层层落着摆放

某集装箱换装库面积25500平方米(850x30m),高15米,按规范规定应设自喷,防火分区面积按规范可以是6000x2x2=24000平方米,所以应划分为两个防火分区,但它属于那一种危险等级呢?储存物品为货运集装箱,箱内物品属于可燃固体。可是有资料说可燃物品与空气隔绝(因为有集装箱包装),所以火灾危险性小,到底应按哪种危险等级划分呢?仓库内集装箱没有货架,集装箱一层层落着摆放
免费打赏
poedan
2006年08月23日 21:21:19
2楼
还是按仓库危险级一级!
楼主还是可以与消防局沟通,看是否必须设置喷淋的!
回复
yingwazi200
2006年08月24日 15:14:25
3楼
谢谢,如果需设自喷,这种高度按规范要设货架内喷头,可是没有货架呀,如分层设喷头,会影响仓库使用的,怎么办?