有了一个问题~~2级负荷两台箱变能互为备用吧。
hong-apple
hong-apple Lv.10
2006年08月22日 16:08:10
只看楼主

今天甲方和老板谈话,是一个小高层住宅小区,最高12层,两个箱变,水泵房和电梯电源是否可以用两个箱变互相备用?他们说还设置发电机??有必要吗?

今天甲方和老板谈话,是一个小高层住宅小区,最高12层,两个箱变,水泵房和电梯电源是否可以用两个箱变互相备用?他们说还设置发电机??有必要吗?
免费打赏
zzdlm_cn
2006年08月22日 16:36:57
2楼
小区设发电机,一般没必要。二级负荷的两个回路应分别引自两台变压器低压侧的两个不同母线段,且应末端切换。
回复
hong-apple
2006年08月22日 16:40:33
3楼


我就是这样想的呵~~可是不知道为什么他们是不是钱多的~~不过老板打电话,我听到的, 我才不管呢,这就是他们不和我商量的后果~~~反正有不花我的钱·~~
回复
littlesea
2006年08月22日 17:44:09
4楼

是不是两路10KV供电的变压器?
回复
aduan
2006年08月22日 22:20:32
5楼
按设计规范配变10kv有两回独立的进线电源,每回路能满足全部低压负荷供电,有自动切换回路即可,没有必要再设发电机作为第三电源吧!
回复
tcchezhong
2006年08月23日 08:21:56
6楼
10kv有一回专用的进线电源也可以.注意,是专用!由上级总降配电柜直接接线.
但,要敷设一根备用电缆.
回复
littlesea
2006年08月23日 08:26:44
7楼

什么是专用?小区里的箱变不是专用的吧?
回复