厂房附建的办公楼是否设喷淋?
senlin235
senlin235 Lv.3
2006年08月22日 15:44:50
只看楼主

对于一个建筑高度为16m,面积为10000m2的一、二级丁、戊类单层厂房,其中局部为设有集中风管空调的办公、修理、会议、卫生间有生活设施建筑,是否要设喷淋?并且该部分的消火栓系统,是否要设软管卷盘?

对于一个建筑高度为16m,面积为10000m2的一、二级丁、戊类单层厂房,其中局部为设有集中风管空调的办公、修理、会议、卫生间有生活设施建筑,是否要设喷淋?并且该部分的消火栓系统,是否要设软管卷盘?
免费打赏
yingwazi200
2006年08月22日 16:33:46
2楼
我个人认为不需要,参见《建筑设计防火规范》8.7.1条,你是厂房,不是办公楼。
回复
yingwazi200
2006年08月22日 16:44:58
3楼
软管卷盘当然也不需要
回复
喋血东京
2006年08月22日 17:15:57
4楼
我觉得你那个局部应该设!
个人意见!
回复
liaw
2006年08月22日 17:31:41
5楼


同意。详第8.7.1条
回复
lookfish1982
2006年08月22日 21:48:26
6楼
建筑设计防火规范GB50016-2006
8.5 自动灭火系统的设置场所
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用
自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻
车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2
的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电
子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积
大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物
品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过
3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、
以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

从第五条看出如果你的厂房办公不大于3000m2,可以不设喷淋的
回复
wangzx_79
2006年08月23日 08:49:40
7楼
个人以为不设喷淋!
回复
senlin235
2006年08月23日 09:13:30
8楼
谢谢大家!第一个这样的工程,附建办公楼总建筑面积大于2000平米,做了喷淋又取消,后来又补上喷淋;原因是因为设了集中空调系统。
第二个工程,附建办公楼只有600多平米,但也设了集中空调系统,按规范设集中空调系统的办公楼是要设喷淋的,但甲方要求不设,但怕图审和消防审查通不过。
回复
senlin235
2006年08月23日 09:15:57
9楼

呵呵,谢谢这位朋友,新规范是可以不设的,但还没执行啊!目前按旧规范的话,设集中空调系统的办公楼是要设的。
回复
chenxiao35
2006年08月23日 14:08:58
10楼
设了集中空调系需要设置喷林系统。
回复

相关推荐

APP内打开