10kv中央信号箱的告警回路时间继电器作用是什么?
海贼王laaa
2011年12月09日 12:24:00
来自于继电保护
只看楼主

10kv中央信号箱的告警回路时间继电器作用是什么?合理的时间设定值是多少?高手赐教。

10kv中央信号箱的告警回路时间继电器作用是什么?合理的时间设定值是多少?高手赐教。
免费打赏
lingxuct
2011年12月10日 11:54:05
2楼
微机综保使用以前的产品,现在多年不用了,忘记里面有时间继电器了。
回复
海贼王laaa
2011年12月10日 16:22:55
3楼
刚刚了解到,许多微机保护中的自身报警点为常闭点,受电的瞬间会有报警发出。采用延时继电器可以避免此类误动作。设定时间0.5-1S之间就可以。因为告警信号要求时间上要求不是特别的严格。
回复
lingxuct
2011年12月11日 15:54:53
4楼
瞎扯!微机保护中有信号箱吗?
回复
zyz8438
2011年12月12日 10:59:39
5楼
楼主是在微机保护的基础上,再上了一套中央信号系统!
回复
tiana365
2012年02月05日 10:36:05
6楼
哦,我们一般是设为15-90s之间....
回复