可查询网页:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1155614204046www.jhw.com.cn产品概述:低压自动开关失压脱扣重合闸控制器(以下简称控制器)是我公司最新研制成功的一种专利产品,是一种低压自动开关(如DW系列)的重合闸装置,它能在电网恢复供电后,自动将因线路失压而脱扣的低压自动开关延时重合闸,恢复对用户负荷的供电。

可查询网页:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1155614204046
www.jhw.com.cn
产品概述:
低压自动开关失压脱扣重合闸控制器(以下简称控制器)是我公司最新研制成功的一种专利产品,是一种低压自动开关(如DW系列)的重合闸装置,它能在电网恢复供电后,自动将因线路失压而脱扣的低压自动开关延时重合闸,恢复对用户负荷的供电。
控制器由检测、判断、执行等部分组成。检测部分是检测开关的位置状态、电压状态等信息的部件;判断部分是根据开关检测信息,判断开关的跳闸原因、是否需要重合闸、重合闸延时时间、相序是否正确、有否缺相等,是控制器的核心部分;执行部分是输出执行储能或重合闸。
当控制器检测到开关由于失压而脱扣跳闸时,待下次电源恢复正常后,由电路产生一个随机延时数,延时输出重合闸信号,将开关自动合闸。
本控制器主要用于电力线路上的低压配电自动化上,能适应各种不同系列和型号的低压自动开关(万能断路器)。 产品已通过中国电力科学院的严格测试,产品可靠性高,合闸性能优越。
产品功能:
1、失压脱扣自动重合闸
本控制器能自动判断开关脱扣是否是失压的原因引起,如果是由于开关上桩头失压引起的脱扣,则等再次来电的时候,控制器会自动经过一个随机延迟后输出合闸信号,控制低压开关自动合闸;如果脱扣是由于开关的人工分断或过流保护分断,则控制器不会输出合闸信号。
2、相序、缺相检测告警
本控制器有相序、缺相检测功能,当控制器检测到线路有缺相或逆相序的情况,将发出告警声,并闭合告警输出接点。发生逆相序的时候,请注意同步调整开关上下桩头的相序以保持一致。
3、负荷侧有电告警并闭锁重合闸
如果控制器检测到负荷侧(下桩头)有电而进线侧(上桩头)无电的时候,将发出告警声,闭合告警接点,并闭锁重合闸功能,以防止企业在发电的时候向电网倒灌电流事故的发生。
4、自动弹簧储能及保护
本控制器支持带有弹簧储能的自动开关,通过储能辅助触点检查弹簧是否已经储能完毕,否则将输出的储能控制信号直至储能辅助触点闭合;储能控制信号输出的最长时间不超过10秒,以保护储能电机。
如果低压自动开关不带弹簧储能机构,则可以短接控制器的储能辅助接点以屏蔽储能输出功能。
5、延时时间随机产生
为了防止线路来电的时候,避免在同一时刻多个开关同时合闸给电网带来冲击,本控制器带有随机时间产生器,每次产生一个3秒 ~ 330秒的随机延迟后,再发出合闸控制信号,避免多个开关同时合闸。
6、上电提示
当线路来电时,本控制器将发出1秒提示音,以提示用户。
7、三次重合闸
当第一次合闸失败时,本控制器还会再进行两次合闸,每次合闸间隔30秒,确保合闸成功。
8、分闸延时告警
当合闸失败,或者开关长时间分闸时,本控制器每隔6分钟会发出2秒的告警提示音,以提醒用户。
主要技术参数
工作电压范围: 三相四线220VAC ±15%
工作环境温度: -30℃ ~ +60℃
极限工作温度: -35℃ ~ +70℃
功耗: 约 3W
控制接点输出容量: 5A 380V
告警接点输出容量: 5A 220V
重合闸延时: 3S ~ 330S随机
储能输出延时: 小于10S
合闸输出脉冲: 约5S
辅助接点输入: 干接点输入
绝缘电阻: 大于等于100MΩ
安装及接线说明
安装控制器应避免以下场所:
有腐蚀气体的地方
有强震荡和冲击的地方
尘埃较多的地方
有水溢出以及油水飞溅的地方
强电磁干扰地方及其它对控制器产生不良影响的地方

1156229592112.jpg

免费打赏
finaday
2006年08月22日 15:16:59
2楼
多少钱一个啊?看着挺不错的
回复
neatmud
2006年08月26日 14:33:56
3楼
是自主研发的,还是测绘的舶来品?
回复
jn125
2006年08月29日 11:18:01
4楼
这是自主研发产品,如果有意向,可以联系深圳金宏威公司,会有具体答复。
回复

相关推荐

APP内打开