为什么高压的零序互感器没有变比咧?
borozj
borozj Lv.4
2006年08月22日 11:41:42
来自于变压器
只看楼主

高压柜KYN28需要加零序互感器。。但是我看选型里面没有变比。。。怎么选的呀?????怎么个原理???

高压柜KYN28需要加零序互感器。。
但是我看选型里面没有变比。。。
怎么选的呀?????
怎么个原理???
免费打赏
tcchezhong
2006年08月22日 12:37:32
2楼
论坛讨论过了.
搜一下吧.
回复
tcchezhong
2006年08月22日 12:44:05
3楼
连接.
http://co.163.com/forum/content/878_238705_1.htm
回复
borozj
2006年08月22日 13:22:04
4楼
哦谢谢。。。
忘记搜索了。。
回复
李兴龙机电科技
2006年08月22日 13:54:12
5楼
回复
李兴龙机电科技
2006年08月22日 13:54:44
6楼
好像还是有争论,建筑电气有文章的
回复
shari618
2006年08月22日 19:35:17
7楼

有变比的,你可以自己要求,不过一般的型 号是没有,比如说常用的LXK-120,如果 不要求变比的话,通常是做成50/1或者60/1,所以对不接地系统来说,零序保护的灵敏度太低了,所以一定要有变比 的要求,我一般要求 是100/5 10P5 2.5VA
回复
tianuu
2006年08月22日 20:42:14
8楼
老的零序CT ,是不强调变比的说
回复
dlpwell
2006年08月24日 19:50:45
9楼
对于微机保护装置是一定要变比的,因为它要根据变比值来设定
回复
梁栋永
2006年08月25日 08:53:06
10楼
7.零序电流互感器设计选型参考
7.1没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器
这种零序电流互感器主要用在中性点部接地或经消弧线圈接地系统。
7.1.1小电流接地选线装置用零序电流互感器
小电流接地选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出来满足装置启动的门槛值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流接地选线装置配套的零序电流互感器选用:
变比:150/5 容量:5VA 或变比:40/1 容量:2.5VA
这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,二次输出在20mA左右,一次零序40A时,二次电流≥1A,没有严格的变比关系。
7.1.2与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器
DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10 Ω,cosΦ>=0.8,我公司生产的HJ-LCT(k)ххA型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤5A。
7.1.3与DD11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器
DD11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10 Ω,cosΦ=0.8,我公司生产的HJ-LCTj(k)ххB型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2mA时零序电流互感器一次电流≤10A。
7.2有变比、容量、精确度要求的零序电流互感器
7.2.1国家标准GB1208-1997
国标中规定,保护用电流互感器误差限值。

准确级 额定一次电流下的电流误差% 额定一次电流下的相位差±(´) 在额定准确限值一次电流下的复合误差%
5P ±1 ±60 5
10P ±3 -- 10

表一:保护用互感器误差限值

7.2.2精度与容量(额定负荷)的关系
国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不超过上表所列限值。”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量比实际大时零序电流互感器在使用时将出现误差,反之则出现负误差。
7.2.3容量与二次阻抗的关系
Z=S/I2 或 S= I2 × Z
式中:S:容量(额定负荷)用“VA”表示
I:二次额定电流,(5A或1A)用“A”表示
Z:二次所接仪器或继电器的阻抗和二次联结线路阻抗之和,用“Ω”。
例如:变比100/5 容量:5VA
Z=S/I2=5/52=0.2(Ω)
变比150/5 容量:10VA
Z=S/I2=10/52=0.4(Ω)
变比100/1 容量:2.5VA
Z=S/I2=2.5/52=2.5(Ω)
变比50/1 容量:1VA
Z=S/I2=1/12=1(Ω)
7.3变比的选择
7.3.1变比
额定一次电流与额定二次电流之比
零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作。(不用考虑躲过负荷电流)可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5;10/1的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5;10/1的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比。
7.3.2已有保护整定值的变比选择
已有保护定制,变比就很容易选择了。
如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5或100/1。
7.3.3电阻接地系统变比的选择
电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差900。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻电流向量和的负值。
如:电阻接地系统(IR=1-1.5IC)

IC 阻值 IR 故障I合
6KV 10-50 20-200 20-80 25-200
10KV 30-60 20-150 40-100 50-160

表二

建议零序电流互感器变比选用:50/1;100/1;150/1;200/1;100/5;200/5。
7.3.4中性点不接地合消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。
这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变比的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见1),一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A,一次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流>0.25A也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。
7.3.5大电流接地系统变比的选择
中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如150/5;150/1以上变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。
7.3.6零序电流互感器二次额定电流的选择
国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。
7.4容量的选择
容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度(见2)。
7.4.1与综合保护等电子型保护配套的零序电流互感器容量
这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般0.2Ω-0.4Ω。二次额定电流5A的零序互感器选5A的零序互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2VA-0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
回复
梁栋永
2006年08月25日 08:53:20
11楼
7.4.2与继电器配套的零序电流互感器容量
常用电磁继电器阻抗(Ω)

型号 最大整定电流(A) 线圈串连(Ω) 线圈并联(Ω)
DL-10 0.6 4 1
2 0.36 0.07
6 0.065 0.018
DL-20C 0.6 18.3 402
2 2 0.5
6 0.24 0.06
DL-30 2 2 0.5
6 0.2 0.06
]
表三:常用电磁继电器阻抗

根据阻抗和零序电流互感器的额定二次电流可计算出零序电流互感器的容量。
7.4.3二次回路电缆电阻表
铜导线电阻表
标称截面积 直流电阻200C
mm2 Ω/KM
1.5 ≤12.1
2.5 ≤7.41
4 ≤4.61

表四:铜导线电阻表

7.5零序电流互感器的一次、二次电流曲线


图一:零序电流互感器的一次、二次电流曲线

0~1,起始阶段,零序电流互感器一次电流较小,由于其中一部分用于激磁,所以二次电流也较小,高灵敏度的零序电流互感器一般都工作在这个阶段。
1~2,直线部分,一次电流与二次电流成比例,零序电流互感器工作在线性区,有变比和精度要求的零序电流互感器一般都工作在这个阶段。
2~3,过了2这点互感器进入饱和区。准确限值系数越大2这点越高,进入饱和区越晚。
7.6准确限值系数
额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。

例如: 变比100/5 10P5
10 P 5


复合误差 保护级 准确限值系数

也就是所一次电流500A时,二次电流为25A左右,复合误差≤10%,准确限值系数在零序电流互感器应用较少,尽可能的使零序电流互感器工作在额定一次电流和额定电流时,获得较高的精度。
7.7动、热稳定电流
动稳定电流是一次电流很大时产生的动力不会使电流互感器机械损坏,电缆型零序电流互感器一次绕组为电力电缆故没有动稳定电流的要求。
热稳定电流是指二次绕组短路的情况下,电流互感器在一秒内能承受住,且无损伤的最大一次电流方钧根植,(用“KA-S”)表示。我公司零序电流互感器一般都在大于5KV/1秒以上,所以均能满足客户的要求,如有特殊要求可提出。
7.8有特殊要求的零序电流互感器
7.8.1线性好的零序电流互感器
有的用户要求零序电流互感器线性好,我公司可制作5%-100%额定电流区间误差为±3%的零序电流互感器。变比为50/1;100/1;150/1;200/1及以上。
7.8.2多变比的零序电流互感器
我公司生产两个绕组三个变比的零序电流互感器。
7.8.3户外零序电流互感器
户外安装时我公司给接线端子加防水盒,但只能做整体式。
7.8.4长圆孔零序电流互感器
为了方便使用盒安装,我公司可制造长圆孔互感器如:180mmх300mmm; 180mmх350mmm; 200mmх300mmm; 200mmх350mmm等。
回复