一个一层的厂房(高8.5米),做消防栓系统,有对角两条进水管,市政水能满足水压,这种情况还需要做高位水箱吗?
一个一层的厂房(高8.5米),做消防栓系统,有对角两条进水管,市政水能满足水压,这种情况还需要做高位水箱吗?
2楼
有稳压设备吗?这很关键。
有的话, 就可以不设什么高位水箱, 没有的话, 你就麻烦了, 肯定要加高位水箱了, 所以,建议你们考虑增加稳压泵或气压罐。便宜。
回复
3楼
不用设,市政水压可以满足,要稳压设备干什么?二楼老兄,详细解释一下。
回复
4楼
市政水压最低水压0.25MPa,就是常高压系统,不设水箱!
如果不够就要设置高位水箱,鉴于是厂房,在建筑最高点设置消防水箱即可,不需设置稳压!
如果火灾危险大,还是设置稳压系统,要不消防部门让你做启动消火栓泵的按钮(间接就是要做消防泵房啊)!
这是我做这类低层建筑时碰到的!
回复
5楼
0.25MPa都未必够。。。。。。。
回复
6楼
以下是引用poedan在2006-08-22 21:19:20.0发表的内容:
市政水压最低水压0.25MPa,就是常高压系统,不设水箱!
如果不够就要设置高位水箱,鉴于是厂房,在建筑最高点设置消防水箱即可,不需设置稳压!
如果火灾危险大,还是设置稳压系统,要不消防部门让你做启动消火栓泵的按钮(间接就是要做消防泵房啊)!
完全同意!
回复
7楼
同意。如果进入厂区需设倒流防止器和水表计量的话,再加上管路等的损失,0.25MPa就不能满足要求。
回复
8楼
如果市政水压能够满足要求,当然不用设啦,但是市政水压能够满足是根据什么呢?
这个帖子我迟迟不想发表意见,就是因为牵扯的问题实在很麻烦,楼上石头和senlin235也大概表达相同的担心,的确比较麻烦,不是一两句话能够说清楚的。
回复
9楼
市政水压最低水压0.25MPa,完全能够满足消防要求
回复
10楼
要求消火栓栓口压力就21米,栓口高度1.1米,市政水管埋深-1.5米,不算损失就24米,够个屁……
回复
11楼
如果压力不够就不仅是设水箱的问题了,连泵房和水池也要设。
回复